Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
плавкая ставка отключится при КЗ и за какое время сработает?
У Вас же перед глазами характеристики предохранителей.

Согласно ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 на первом графике нарисовано вот это:

2.3.9 преддуговое время, время расплавления (pre-arcing time; melting time): Время между появлением тока, достаточного для расплавления плавкого (их) элемента (ов), и моментом возникновения дуги.

На втором графике вот это:

2.3.11 время отключения, полное время очищения (operating time; total clearing time): Сумма преддугового времени и времени дуги.

Время отключения ПН2-100А при токе 948 А будет равно 5-6 секунд.

Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
где можно вычитать ?
ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПЛАВКИЕ Часть 1 Общие требования или информацию производителей.