У Вас же перед глазами характеристики предохранителей.
Согласно ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 на первом графике нарисовано вот это:
2.3.9 преддуговое время, время расплавления (pre-arcing time; melting time): Время между появлением тока, достаточного для расплавления плавкого (их) элемента (ов), и моментом возникновения дуги.
На втором графике вот это:
2.3.11 время отключения, полное время очищения (operating time; total clearing time): Сумма преддугового времени и времени дуги.
Время отключения ПН2-100А при токе 948 А будет равно 5-6 секунд.
ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПЛАВКИЕ Часть 1 Общие требования или информацию производителей.