Тема: Измерение плавких вставок (предохранители )

  1. #1
    RAMIL
    Гость

    Измерение плавких вставок (предохранители )

    подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с плавкими вставками! Как можно определить сработает ли защита в предохранители от КЗ или ПЕРЕГРУЗА на работающем ВРУ жилого дома, если там имеется невидимый жучок виде ( гвоздя или провод большого сечения ) ! можно ли определить не отключая дом от напряжения ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    если там имеется невидимый жучок виде ( гвоздя или провод большого сечения )
    Запрещено использовать самодельные некалиброванные плавкие вставки (жучки).

    ПТЭЭП
    2.2.16. Применение плавких некалиброванных вставок не допускается. Плавкие вставки должны соответствовать типу предохранителей.

    2.5.4. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванными и иметь клеймо с указанием номинального тока уставки, нанесенное на заводе-изготовителе или подразделении Потребителя, имеющего соответствующее оборудование и право на калибровку предохранителей. Применение некалиброванных вставок не допускается.

    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    можно ли определить не отключая дом от напряжения ?
    Нельзя! Надо установить калиброванные плавкие вставки и не подвергать жителей жилого дома опасности.

  3. #3
    RAMIL
    Гость
    СПАСИБО

  4. #4
    RAMIL
    Гость
    кто нибудь подскажет где найти характеристики по нагрузке и по КЗ по предохранителям ПН2- 63А,100А,250А .

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Смотрите ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПЛАВКИЕ Часть 1 Общие требования или информацию производителей.

    Вот, например, КЭАЗ:




  6. #6
    RAMIL
    Гость
    помогите понять . предохранитель ПН2-100А . IКЗ 948А U=225V. измерение проводились прибором ИФН-200 . плавкая ставка отключится при КЗ и за какое время сработает? если можна по подробней про формулы и где можно вычитать ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    плавкая ставка отключится при КЗ и за какое время сработает?
    У Вас же перед глазами характеристики предохранителей.

    Согласно ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 на первом графике нарисовано вот это:

    2.3.9 преддуговое время, время расплавления (pre-arcing time; melting time): Время между появлением тока, достаточного для расплавления плавкого (их) элемента (ов), и моментом возникновения дуги.

    На втором графике вот это:

    2.3.11 время отключения, полное время очищения (operating time; total clearing time): Сумма преддугового времени и времени дуги.

    Время отключения ПН2-100А при токе 948 А будет равно 5-6 секунд.

    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    где можно вычитать ?
    ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПЛАВКИЕ Часть 1 Общие требования или информацию производителей.

  8. #8
    RAMIL
    Гость
    спасибо за ответ! проста энергетику надо доказать и показать откуда все это берется !!!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    У Вас отличный энергетик!