Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можно ли установить в квартирный щиток на ввод (после счётчика) общий дифференциальный автомат Iу=300мА
Первым делом надо определить систему заземления в многоквартирном доме. В системе TN-C запрещено устанавливать УЗО.

ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

п. 411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие
защитные устройства:
- устройства защиты от сверхтока;
- защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
Примечание 1 - Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.

А для системы TN-C-S, в Вашем случае, устанавливать противопожарного УЗО в квартирный щит не имеет смысла, пустая трата солидной суммы денег.
ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

п. 1.1.17. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.