    Можно ли на вводе установить дифференциальный автомат?

    Можно ли установить в квартирный щиток на ввод (после счётчика) общий дифференциальный автомат Iу=300мА, а уже от него раскинуть фазы на автоматы отдельных групп?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли установить в квартирный щиток на ввод (после счётчика) общий дифференциальный автомат Iу=300мА
    Первым делом надо определить систему заземления в многоквартирном доме. В системе TN-C запрещено устанавливать УЗО.

    ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

    п. 411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие
    защитные устройства:
    - устройства защиты от сверхтока;
    - защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
    Примечание 1 - Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.

    А для системы TN-C-S, в Вашем случае, устанавливать противопожарного УЗО в квартирный щит не имеет смысла, пустая трата солидной суммы денег.
    ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

    п. 1.1.17. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

  3. #3
    Лариса
    Гость
    А подскажите по моей схеме. Имеется такой ввод, в квартиру уходит кабель 5х10.
    Что за Узо стоит на 100мА?
    При наличии такого УЗо мне уже не нужно ставить дифавтоматы на розетки?


  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
    Что за Узо стоит на 100мА?
    Это противопожарное УЗО, в нём в данной схеме нет необходимости, даже можно сказать, что противопожарное УЗО приводит к ложным отключениям. Обычно УЗО на 100 мА устанавливают для увеличения сметной стоимости объекта.

    Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
    При наличии такого УЗо мне уже не нужно ставить дифавтоматы на розетки?
    Вам требуется в обязательном порядке устанавливать на розеточные линии УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    ПУЭ, п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

    ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
    411.3.3 Дополнительная защита
    В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.