Тема: Можно ли установить вместо двух ВРУ одну?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    До АВР две линии ведет кабелем 4х35 это правильно? Или нужно 2 по 5х35? И делает перемычку в АВР между N и PE.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    До АВР две линии ведет кабелем 4х35 это правильно?
    Правильно. Многопанельное вводно-распределительное устройство одно, в котором одна шина РЕ. Соединение шин между панелей выполнено при помощи перемычек. Это конструктивная особенность многопанельных ВРУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И делает перемычку в АВР между N и PE
    Эта перемычка не в АВР, а в ВРУ.