Тема: Где должен быть установлен счётчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Геннадий
    Гость
    Дополнительный ВРУ для автоматов буду ставить когда дострою пристройки , для гаража место на 1 автомат найду в старом ВРУ.
    Я Вас обманул,от столба СИП 2 х 16 , одна фаза,3 фазы тянуть не буду.Поменяю обычные автоматы 25 а , те что поставили на вводе перед счётчиками,на вводной однополюсный 32 А(7 кВ должно хватить на дом и постройки,у нас газ).
    ЭСБ компания пломбирует весь ВРУ вместе с автоматами ,счётчиком.У меня пластиковый бокс,ранее была пломба,какую то пластину приклеивают на болт,что бы не смог залезть в щиток,автоматы смогу включать - отключать..

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Дополнительный ВРУ для автоматов
    Щит ВРУ у Вас всегда будет один. Это щит, в котором установлен вводной автомат и счётчик. Все остальные щиты - распределительные (РЩ).

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    для гаража место на 1 автомат найду в старом ВРУ.
    Правильно, на отходящую в гараж линию, автомат надо поставить в ВРУ, а в щитке гаража поставьте автоматы на групповые линии гаража.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    ЭСБ компания пломбирует весь ВРУ
    Не имеют права пломбировать весь ВРУ. Вы же говорили, что пломбируют бокс с автоматом (что тоже незаконно) и счётчик.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    автоматы смогу включать - отключать.
    А обслуживать контактные соединения как будете? Винты зажимов автомата надо протягивать хотя бы один раз в 6 месяцев. Про это не думают в сетевой компании, а потребители не имеют понятия. Вот и лепят пломбы.