Можно посмотреть на компрессоре. Возможно, на нём есть информация. Если нет информации, то считайте, что коэффициент мощности компрессора равен 0,7-0,8. Можно сделать запрос производителю, чтобы получить информацию и восстановить паспорт.
ПТЭЭП
1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
...
технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
...
1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
В перечень должны входить следующие документы:
журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА);
...
В трёхфазных сетях с нулём на напряжения 380/220 для кабелей и проводов с алюминиевыми жилами коэффициент равен 50.
Вы не посмотрели ГОСТ? Там всё написано. Посмотрите таблицу и п. 10.9.
Способ прокладки определяет проектировщик.
ПУЭ, 2.3.35. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам, проходящим в различных грунтах и условиях окружающей среды, выбор конструкций и сечений кабелей следует производить по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При значительной длине отдельных участков трассы с различными условиями прокладки для каждого из них следует выбирать соответствующие конструкции и сечения кабелей.
Понижающие коэффициента применяются в случае групповой прокладки кабелей. У Вас кабель одиночный?
Вам расчёт сечения кабеля сделан при cos(φ) равном 1 и приведено минимальное сечение, которое допустимо использовать. Поскольку в действительности коэффициент мощности компрессора всегда будет меньше 1, то сечение кабеля при расчёте будет только увеличиваться. КРМ или УКРМ - это установки компенсации реактивной мощности. Если Вы хотите поднять коэффициент мощности с 0,7, например, до 0,98, то величина реактивной мощности будет Q = Pa x K, где
Ра - активная мощность чиллера,
К - табличный коэффициент.
Q = 206 x 0,82 = 168,92 кВАр. Вот такую КРМ Вам надо искать. Эта установка позволит экономить электроэнергию и немного снизить нагрузку на распределительную сеть и трансформатор.
Экономический эффект от применения установки тоже можно и нужно посчитать. Начальная стоимость вложений и стоимость эксплуатации КРМ будут дешевле стоимости кабеля нужного сечения и длины?
Окупаемость КРМ можно посчитать по величине сэкономленной электроэнергии, сроку службы установки и т.д.