В имеющийся документации коэффициента мощности так и не нашел, все что нашел :20151008_131355.jpg исходя из этого думаю принимать коэф. 0.95. По таблице вроде все понял получилось так :
Производим расчет сечения токопроводящей жилы кабеля АВБбШв, прокладываемого в земле и кабельных лотках на расстояние 70м.
I=P/(√3*U*cos(φ)) = 206000/(1.73*380*0.9) = 348.17 A
Согласно ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Для многожильного кабеля, проложенного в земле выбирается сечение 240 мм ². Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93 соответственно I = 348.17 * 0.93 = 323.8 A. Выбирается сечение в 240 мм ².
Выполняем расчет потери напряжения в проводнике:
∆у = М/(S*C) , где:
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L , где:
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
М=Р*L=206*70=14420 кВт*м
∆у = М/(S*C)=14420/(240*50)=1,2 % , что соответствует принятым нормам.
Но кабель желательно применить 4х95 (в наличии) но как я понимаю не представляется возможным?
Спасибо , не судите строго извиняюсь за 2 по матчасти.