Влажность никогда не измерял, но потолок, стены, пол и т.д. влагой не покрывались никогда.
Влажность никогда не измерял, но потолок, стены, пол и т.д. влагой не покрывались никогда.
Мгновенный (электромагнитный) расцепитель автоматического выключателя должен сработать за время, указанное в таблице п. 1.7.79. В системе ТТ токи короткого замыкания на землю низкие и автомат может не сработать. По этой причине все линии в системе ТТ должны стоять под защитой УЗО или дифавтомата. Защита от сверхтока (короткое замыкание) в системе ТТ обеспечивается автоматом только при замыкании фазного и нулевого проводника.
Как думаете, почему толщина стенки трубы в ГОСТ нормируется? Если хотите использовать трубу, которая уже лежит в земле, то выкапывайте её или обрезайте, чтобы она не торчала в подполе. Можно просто в ямку гвоздей насыпать, ещё дешевле получится.Вы экономите на безопасности.
В подполе, кроме лампочки ничего быть не должно. Выключатель лампочки должен быть за пределами подпола. Никаких частей заземляющего устройства там быть не должно.
Совсем необязательно, чтобы вода в подполе по стенкам бежала. Для того, чтобы понять к какому классу помещений относится подпол надо измерить уровень влажности. Это сделать несложно. Если подпол будет классифицирован как опасное или особоопасное помещение, то и требования к светильнику будут соответствующие.
Сергей Иосифович, обычно, чем дальше в лес, тем больше партизанов.Вы невнимательно читаете то, что Вам пишут. Посмотрите, что написано перед таблицей в ГОСТ:
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
Обратите внимание, что там помимо размеров есть и другие важные характеристики.
Сопротивление растеканию заземляющего устройства рассчитывают и зависит оно, в первую очередь, от сопротивления грунтов, в которых ЗУ монтируется.
Сразу надо было ориентироваться на это. Нельзя экономить на безопасности.
Установить УЗО на все линии?
У Вас в щите установлено УЗО на 300 мА? Я бы заменил его на селективное.
Где-то прочитал,что по выдержке времени УЗО делятся на 2 типа: УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с). На моём общем УЗО фирмы ABB типа AC на 300ma есть обозначение (чуть выше внутреннего кода)-G281. Что это означает: селективность или что-то ещё? Может и не надо ничего заменять?
Двухполюсное селективное УЗО ABB будет иметь маркировку F202 A S
Четырёхполюсное УЗО, соответственно, F204 A S.
Время срабатывания зависит от величины дифференциального тока. Для УЗО ABB эти значения для токов утечки IΔ > 0,03 Ампер:
IΔ: 0,15 - 0,5
2IΔ: 0,06 - 0,2
5IΔ: 0,05 - 0,15
500 мА: 0,04 - 0,15
Первая цифра интервала - время несрабатывания, вторая цифра - максимальное время срабатывания.