Тема: Существует ли опасность заноса опасного потенциала в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Иосифович
    Гость
    Влажность никогда не измерял, но потолок, стены, пол и т.д. влагой не покрывались никогда.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Касательно пункта 1.7.79-не могу понять, знаний не хватает.
    Мгновенный (электромагнитный) расцепитель автоматического выключателя должен сработать за время, указанное в таблице п. 1.7.79. В системе ТТ токи короткого замыкания на землю низкие и автомат может не сработать. По этой причине все линии в системе ТТ должны стоять под защитой УЗО или дифавтомата. Защита от сверхтока (короткое замыкание) в системе ТТ обеспечивается автоматом только при замыкании фазного и нулевого проводника.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Параметры трубы в Вашей и моей таблице примерно равные за исключением толщины стенки.
    Как думаете, почему толщина стенки трубы в ГОСТ нормируется? Если хотите использовать трубу, которая уже лежит в земле, то выкапывайте её или обрезайте, чтобы она не торчала в подполе. Можно просто в ямку гвоздей насыпать, ещё дешевле получится. Вы экономите на безопасности.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Влажность никогда не измерял, но потолок, стены, пол и т.д. влагой не покрывались никогда.
    В подполе, кроме лампочки ничего быть не должно. Выключатель лампочки должен быть за пределами подпола. Никаких частей заземляющего устройства там быть не должно.

    Совсем необязательно, чтобы вода в подполе по стенкам бежала. Для того, чтобы понять к какому классу помещений относится подпол надо измерить уровень влажности. Это сделать несложно. Если подпол будет классифицирован как опасное или особоопасное помещение, то и требования к светильнику будут соответствующие.

  3. #3
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Мгновенный (электромагнитный) расцепитель автоматического выключателя должен сработать за время, указанное в таблице п. 1.7.79. В системе ТТ токи короткого замыкания на землю низкие и автомат может не сработать. По этой причине все линии в системе ТТ должны стоять под защитой УЗО или дифавтомата. Защита от сверхтока (короткое замыкание) в системе ТТ обеспечивается автоматом только при замыкании фазного и нулевого проводника.
    Именно так и планирую сделать.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Вероятно,чем проводник толще,тем сопротивление току меньше.
    Сергей Иосифович, обычно, чем дальше в лес, тем больше партизанов. Вы невнимательно читаете то, что Вам пишут. Посмотрите, что написано перед таблицей в ГОСТ:

    Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

    Обратите внимание, что там помимо размеров есть и другие важные характеристики.

    Сопротивление растеканию заземляющего устройства рассчитывают и зависит оно, в первую очередь, от сопротивления грунтов, в которых ЗУ монтируется.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Теперь уже поздно, проще новый заземлитель изготовить.
    Сразу надо было ориентироваться на это. Нельзя экономить на безопасности.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Именно так и планирую сделать.
    Установить УЗО на все линии?

    У Вас в щите установлено УЗО на 300 мА? Я бы заменил его на селективное.

  5. #5
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас в щите установлено УЗО на 300 мА? Я бы заменил его на селективное.
    Где-то прочитал,что по выдержке времени УЗО делятся на 2 типа: УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с). На моём общем УЗО фирмы ABB типа AC на 300ma есть обозначение (чуть выше внутреннего кода)-G281. Что это означает: селективность или что-то ещё? Может и не надо ничего заменять?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    На моём общем УЗО фирмы ABB типа AC на 300ma есть обозначение (чуть выше внутреннего кода)-G281. Что это означает: селективность или что-то ещё?
    Двухполюсное селективное УЗО ABB будет иметь маркировку F202 A S



    Четырёхполюсное УЗО, соответственно, F204 A S.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с)
    Время срабатывания зависит от величины дифференциального тока. Для УЗО ABB эти значения для токов утечки IΔ > 0,03 Ампер:

    IΔ: 0,15 - 0,5
    2IΔ: 0,06 - 0,2
    5IΔ: 0,05 - 0,15
    500 мА: 0,04 - 0,15

    Первая цифра интервала - время несрабатывания, вторая цифра - максимальное время срабатывания.

  7. #7
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если хотите использовать трубу, которая уже лежит в земле, то выкапывайте её или обрезайте, чтобы она не торчала в подполе.
    Теперь уже поздно, проще новый заземлитель изготовить.

  8. #8
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как думаете, почему толщина стенки трубы в ГОСТ нормируется?
    Полагаю неспроста! Вероятно,чем проводник толще,тем сопротивление току меньше.