Страница 4 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47

Тема: Как в моем случае перейти на TN-C-S

  1. #31
    luxxmen
    Гость
    А как же вот это : В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Защитно- коммутационный аппарат - это ведь УЗО, не правда ли? Я бы не назвал счетчик защитно-коммутационным аппаратом...Такое впечатление, что египетские манускрипты гораздо легче трактовать чем терминологию ПУЭ...

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Чтобы разобраться в п.1.7.80., где говорится о четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C), необходимо понять, что такое электроприемник. Обращаемся к ПУЭ, п. 1.2.7. П р и е м н и к э л е к т р и ч е с к о й э н е р г и и ( э л е к т р о п р и е м н и к ) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

    Теперь необходимо понять, что такое коммутационный аппарат, обращаемся к терминам и определения в электроэнергетике СТ МЭК 50(441)-84.

    Выключатель
    Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание.

    СТ МЭК 50(441)-84
    Коммутационная аппаратура
    Общий термин, относящийся к коммутационным аппаратам и их комбинациям с присоединёнными аппаратами управления, измерения, защиты и регулирования, а также к комплектным устройствам аппаратов и оборудования с взаимными соединениями, вспомогательными устройствами, оболочками и поддерживающими конструкциями, предназначенными, главным образом, для использования при генерировании, распределении и преобразовании электроэнергии.

    СТ МЭК 50(441)-84
    Коммутационный аппарат
    Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или несколько электрических цепях.

    ГОСТ 17703-72, СТ СЭВ 1936-79
    Коммутационный электрический аппарат (Аппарат)
    Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрических цепей и проведения тока.

  3. #33
    luxxmen
    Гость
    Допустим, что счетчик - тоже коммутационный аппарат. Но вопрос остался для меня неясным: могу ли я ставить УЗО (скажем так - для индивидуального электропотребителя, будь то стиралка или пристройка к дому) после счетчика???
    Цитирую ПУЭ: В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата[/quote]
    На выходе сетчика я имею TN-C; желаю получить в новой пристройке TN-C-S(трехпроводную линию 220в) за счет установки УЗО, при этом, как гласит цитата, PEN жила становится PE (до входа в защитно-коммутационный аппарат УЗО), а на выходе УЗО появляется наш N. Я прав или нет?

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    Допустим, что счетчик - тоже коммутационный аппарат
    Прибор учета не может быть коммутационные аппаратом, так как его предназначение учитывать потребление электроэнеергии, не более того.
    Вот пункт, который откроет Вам глаза
    ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Смотрите в начале темы схему, там нарисовано, как и где требуется установить аппарат защиты и как разделить РЕN-проводник.
    На вводе устанавливаете аппарат управления, далее прибор учёта, затем аппарат защиты.


    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    Цитирую ПУЭ
    Вы не тот пункт смотрите.
    Ознакомьтесь вот с этими, думаю, вопросы сразу исчезнут:
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

  5. #35

  6. #36
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата
    Разделение произведено по вышеуказанным схемам, получили систему TN-C-S, ЭСО устанавливает ВЩУ(выносной щит учета) на концевой опоре ВЛ, перед зданием, это каким либо образом отразится на нашем переводом систем?

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЭСО устанавливает ВЩУ(выносной щит учета) на концевой опоре ВЛ
    А кто согласовал такую установку? Собственник согласен с этим нарушением требований?
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    это каким либо образом отразится на нашем переводом систем?
    Не отразится. Надо проверить, чтобы на опоре было установлено повторное заземление PEN и обязательно установить повторное заземление на вводе в электроустановку.

  8. #38
    селянин
    Гость
    Вопрос на тему рис. в пост№5. Проводники PE и N подключаются к Wh, как понимаю N-проводник "питание счетчика", PE-проводник "эл.безопасность". Если "эл.безопасность" , тогда из чего корпус Wh?

  9. #39
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А кто согласовал такую установку?
    ЭСО с НАМИ много не разговаривает. Прилетели, сделали "ЧТО-ТО"-напряжение есть ВСЕ довольны.
    ----нужно теперь в каждом случае подниматься на опору, смотреть, что там "накрутили".

  10. #40
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Проводники PE и N подключаются к Wh
    На рисунке показано разделение PEN, где в точке разделения устанавливают счетчик. К счетчику подключен не РЕ или N а скорее всего перемычка между РЕ и N, так как разделение ещё не произошло.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЭСО с НАМИ много не разговаривает. Прилетели, сделали "ЧТО-ТО"-напряжение есть ВСЕ довольны
    На их самовольные действия есть суды. Вот почитайте решение Арбитражного суда.

прочая информация