1. Так повторное заземление делается для того, чтобы при обрыве PEN-проводника на линии пользователь был застрахован от таких аварийных ситуаций.
2. Да, схема будет одинаковая.
3. Главную заземляющую шину никто не пломбирует, этого не требуется. Пломбируют прибор учета электроэнергии. Могут запломбировать аппарат управления на вводе.
Контролирующие органы знают, что запрещено устанавливать аппараты защиты и управления в цепи РЕ- и PEN-проводников.
ПУЭ, 7 издание,1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата.
4. Никакой угоды нет, специалисты энергоснаба прекрасно знают эти требования и не подключат электроустановку пока не будет выполнено повторное заземление в соответствии с ПУЭ.



 
		
		 
			 
			 
 
			
			
 Сообщение от Vovanchik
 Сообщение от Vovanchik
					
 Ответить с цитированием
  Ответить с цитированием 
						