    1. Так повторное заземление делается для того, чтобы при обрыве PEN-проводника на линии пользователь был застрахован от таких аварийных ситуаций.

    2. Да, схема будет одинаковая.

    3. Главную заземляющую шину никто не пломбирует, этого не требуется. Пломбируют прибор учета электроэнергии. Могут запломбировать аппарат управления на вводе.

    Цитата Сообщение от Vovanchik Посмотреть сообщение
    Как отнесуться контролирующие органы при таком подключении?
    Контролирующие органы знают, что запрещено устанавливать аппараты защиты и управления в цепи РЕ- и PEN-проводников.

    ПУЭ, 7 издание,1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

    п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата.

    4. Никакой угоды нет, специалисты энергоснаба прекрасно знают эти требования и не подключат электроустановку пока не будет выполнено повторное заземление в соответствии с ПУЭ.

  2. #2
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата
    Разделение произведено по вышеуказанным схемам, получили систему TN-C-S, ЭСО устанавливает ВЩУ(выносной щит учета) на концевой опоре ВЛ, перед зданием, это каким либо образом отразится на нашем переводом систем?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЭСО устанавливает ВЩУ(выносной щит учета) на концевой опоре ВЛ
    А кто согласовал такую установку? Собственник согласен с этим нарушением требований?
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    это каким либо образом отразится на нашем переводом систем?
    Не отразится. Надо проверить, чтобы на опоре было установлено повторное заземление PEN и обязательно установить повторное заземление на вводе в электроустановку.

  4. #4
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А кто согласовал такую установку?
    ЭСО с НАМИ много не разговаривает. Прилетели, сделали "ЧТО-ТО"-напряжение есть ВСЕ довольны.
    ----нужно теперь в каждом случае подниматься на опору, смотреть, что там "накрутили".

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Проводники PE и N подключаются к Wh
    На рисунке показано разделение PEN, где в точке разделения устанавливают счетчик. К счетчику подключен не РЕ или N а скорее всего перемычка между РЕ и N, так как разделение ещё не произошло.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЭСО с НАМИ много не разговаривает. Прилетели, сделали "ЧТО-ТО"-напряжение есть ВСЕ довольны
    На их самовольные действия есть суды. Вот почитайте решение Арбитражного суда.

  6. #6
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    К счетчику подключен не РЕ или N а скорее всего перемычка между РЕ и N
    Я думаю здесь не суть как важно что мы подаем на Wh, с PE или N - шины. Я бы подключил с шины PE.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Я бы подключил с шины PE.
    В данном случае вернее было бы её наименовать ГЗШ, тогда лишние вопросы отпадают