Тема: Существует ли опасность заноса опасного потенциала в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Занос опасного потенциала через сети коммуникаций возможен. При этом, совсем необязательно, что утечка тока появилась именно в Вашей электроустановке.
    Михаил, не могли бы Вы расшифровать именно "занос опасного потенциала через сети коммуникаций". От чего это происходит? Я уже задал вопрос на форуме о том, что при прикосновении индикаторной отвёрткой к зачищенному месту на газовой трубе, присоединённой к котлу, неоновая лампочка слегка вспыхивает и гаснет. Мне объяснили,что это т.н. индукционная наводка. Она появляется от моей домашней проводки или тоже может быть занесена? Это и есть опасный потенциал? Если да, то как и в каких величинах его измерить? Прочитал об измерении петли фаза-нуль, фаза-земля. А можно ли измерить петлю фаза-газовая труба (не знаю,как это правильно назвать) и тем самым оценить степень опасности?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    не могли бы Вы расшифровать именно "занос опасного потенциала через сети коммуникаций". От чего это происходит?
    Занос опасного потенциала из вне может произойти от молнии или от других коммуникаций, которые находятся под напряжением вблизи входа в здание (кабельные линии вблизи металлических сетей трубопроводов). Чтобы обезопасить себя от появления опасного потенциала из вне, на вводе в здание делают основную систему уравнивания потенциалов, а по ходу распределения электроэнергии внутри здания делают дополнительную систему уравнивания потенциалов. Смотрите пост 2, где Михаил_Д привёл Вам схему выполнения ОСУП. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ¨ основной (магистральный) защитный проводник;
    ¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.


    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Я уже задал вопрос на форуме о том, что при прикосновении индикаторной отвёрткой к зачищенному месту на газовой трубе, присоединённой к котлу, неоновая лампочка слегка вспыхивает и гаснет.
    Выкиньте эту игрушку в мусорную яму и не забивайте себе голову. Для проверки можете наэлектизовать свою одежду и попросить соседа прикоснуться к Вам этой безделушкой - она начнём мигать.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Она появляется от моей домашней проводки или тоже может быть занесена?
    У Вас выполнена основная система уравнивания потенциалов?

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Если да, то как и в каких величинах его измерить?
    Котёл и газовые трубы должны быть заземлены, тогда никакого потенциала не появится, он будет стекать в землю.


    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Прочитал об измерении петли фаза-нуль, фаза-земля.
    Эти измерения проводят для определения тока однофазного замыкания, и никакого отношения к Вашему случаю не имеют.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    А можно ли измерить петлю фаза-газовая труба (не знаю,как это правильно назвать) и тем самым оценить степень опасности?
    О какой опасности идёт речь? Появления на трубе опасного потенциала? Так если труба будет заземлена, то никакого потенциала не будет. Кто устанавливал Вам котёл?