Тема: Как выбрать сечение проводника в кабеле АВБбШв?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виталий
    Гость
    РЩ уже установлен с автоматом NS400N и поставлялся вместе с чиллером так что тут уже вряд ли что то можно поменять. Подскажите все-таки в каком виде должен быть расчет плавкой вставки ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Подскажите все-таки в каком виде должен быть расчет плавкой вставки ?
    Вы его уже приводили в пост 20 (I=P/(√3*U*cos(φ)) = 206000/(1.73*380*0.93) = 337 A).