Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Но никак не тем способом который сделан у меня на фото(просто проводом, прораб ссылается,что стяжки на морозе все ломались и тд. я ему верю и понимаю ,но хочется что бы было как надо. )
Крепление кабеля к лоткам осуществляют при помощи кабельных нейлоновых стяжек (хомуты), которые бывают разных размеров. Ломаются старые стяжки, которые провалялись в сумке у электрика достаточное время. Новые стяжки прочны и эластичны. Прораб Вас вводит в заблуждение, так как на морозе вообще стараются не проводить прокладку и крепление кабельных линий из-за возможного растрескивания изоляции кабеля.

Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 76.13330.2011)
"Электротехнические устройства"
Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
3.23. Крепления незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами должны быть выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов.

Смотрите так же ГОСТ Р МЭК 62275-2015 Системы для прокладки кабелей. Кабельные стяжки для электроустановок