Тема: Схема ВРУ при наличии резервного генератора

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    бросить на шину PE-N (TN-C-S)
    Такой шины нет. Есть две отдельные шины N и PE. Подключать генератор надо на шину N.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Вот только не понятно, можно ли его заземлять к тому же заземлителю, что идет в дом на шину PE ВРУ?
    Можно и нужно.

  2. #2
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Такой шины нет.
    Простите грамотея. Разумеется нет ) Хотел продемонстрировать соединение шин PE-N в ВРУ при реализации TN-C-S.
    Спасибо.