Тема: Как нормируется сопротивление повторное заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Ligamiga
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Измерение сопротивления заземлителя или заземляющего устройства проводят при отключенном от ГЗШ состоянии, то есть измеряют только заземлитель или заземляющее устройство.
    не могу понять, путаница какая-то.
    Например: 2-х этажное офисное здание в городе. Система заземления: TN-C-S 380В/220В
    Вот есть общее ЗУ, сопротивление которого нормируется не более 4 Ом. "Общее" значит - ОСУП + повторное зу в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п.
    А есть еще и повторное заземляющее устройство, сопротивление которого не нормируется , разве что проектом.
    Так вот вопрос, какое ЗУ нужно измерять в этом ДОМЕ?
    А если повторного ЗУ в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п. вообще нет (ведь оно только лтшь рекомендовано ПУЭ к установке), то какое ЗУ тогда измерять? Естественные заземлители чтоли измерять и указывать в протоколе трубы, металлоконструкцию здания?

    ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    Последний раз редактировалось Ligamiga; 06.03.2017 в 23:07.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    Например: 2-х этажное офисное здание в городе. Система заземления: TN-C-S 380В/220В
    Вот есть общее ЗУ, сопротивление которого нормируется не более 4 Ом.
    Кто Вам сказал, что сопротивление должно быть не более 4 Ом? Нет таких требований, если только это не исходит от собственника здания.


    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    "Общее" значит - ОСУП + повторное зу в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п.
    Из уголков черновой стали конструкцию заземляющего устройства запрещено делать, так как черновая сталь не обладает коррозийной стойкостью.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
    542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
    - они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
    - протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
    - при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
    - соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
    542.2 Заземляющие электроды (заземлители)
    542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
    Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
    Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
    Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
    Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости




    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    А есть еще и повторное заземляющее устройство, сопротивление которого не нормируется , разве что проектом.
    Так точно!

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    Так вот вопрос, какое ЗУ нужно измерять в этом ДОМЕ?
    У Вас установлена конструкция повторного заземления? Если да, то измеряйте сопротивление данной конструкции, а потом полученные показатели вносите в паспорт на конструкцию повторного заземления.

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    А если повторного ЗУ в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п. вообще нет (ведь оно только лтшь рекомендовано ПУЭ к установке), то какое ЗУ тогда измерять? Естественные заземлители чтоли измерять и указывать в протоколе трубы, металлоконструкцию здания?
    Так точно, тогда измеряете сопротивление естественных заземлителей и заносите эти показатели в протокол.

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    ПУЭ 1.7.101.
    А при чём здесь пункт 1.7.101.? Внимательно прочитайте его, в нём говорится о сопротивлении заземляющего устройства нейтрали генератора или трансформатора.