Смотрите что получается: при появлении трещин на термоусадочных трубках из-за механических повреждений или влияние атмосферных явлений, вода приямиком начнёт попадать в трубу. Даже изгиб гусака не защитит трубу от попадания в неё воды. Сделана явнвя халтура, которую требуется переделать, а если подрядчик отказывается, то не платите ему и замените на другого. Читайте пост 2.
ПУЭ. п. 2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
Получается,мне надо доказать ,что термоусадка , со временем придет в негодность ,и что является недостаточным уплотнителем-изоляцией для защиты от проникновения влаги в трубу ....Только как это сделать ,и на что ссылаться ?) повторюсь ,ведь на данный момент пункт
выполняется ...
Самое смешное ,что это не подрядчик ,это силы нашей компании ,я проверяю качество работ у своих сил ,но у компании на всем экономия. Поэтому ,что бы заставить наших разориться на переделку гусаков ,и сделать их в надлежащем виде ..мне нужно своему руководству ОКК привести железные доводы , с которыми они смогут требовать перевыполнения работ .
			
			
			
			 
			
				А кто решил, что термоусадка может считаться уплотнением между кабелем и трубой для защиты от проникновения пыли и влаги? Термоусаживаемые трубки предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов.
СП 76.13330.2011 Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85)
п. 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п.2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
п. 3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.