Тема: Способ вывода питающего кабеля Вентилятора на кровлю .

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Sergey, пока защищены, но эта защита в ближайшее время утеряет свои возможности. По Вашему суждения можно накрыть полиэтиленовой плёнкой и "пока" трубы будут защищены. Только вот насколько это "пока" хватит, на какое время?
    Я с Вами согласен.. Только мне, что бы заставить их это переделать, довести руководству о браке, нужны конкретные доводы.. Где реально указан способ вывода Гусаком.. В ВСН 370-93, этого нет к сожалению.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Только мне, что бы заставить их это переделать, довести руководству о браке, нужны конкретные доводы.
    Смотрите что получается: при появлении трещин на термоусадочных трубках из-за механических повреждений или влияние атмосферных явлений, вода приямиком начнёт попадать в трубу. Даже изгиб гусака не защитит трубу от попадания в неё воды. Сделана явнвя халтура, которую требуется переделать, а если подрядчик отказывается, то не платите ему и замените на другого. Читайте пост 2.
    ПУЭ. п. 2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Смотрите что получается: при появлении трещин на термоусадочных трубках из-за механических повреждений или влияние атмосферных явлений, вода приямиком начнёт попадать в трубу
    Получается,мне надо доказать ,что термоусадка , со временем придет в негодность ,и что является недостаточным уплотнителем-изоляцией для защиты от проникновения влаги в трубу ....Только как это сделать ,и на что ссылаться ?) повторюсь ,ведь на данный момент пункт
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага,
    выполняется ...


    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Сделана явнвя халтура, которую требуется переделать, а если подрядчик отказывается, то не платите ему и замените на другого.
    Самое смешное ,что это не подрядчик ,это силы нашей компании ,я проверяю качество работ у своих сил ,но у компании на всем экономия. Поэтому ,что бы заставить наших разориться на переделку гусаков ,и сделать их в надлежащем виде ..мне нужно своему руководству ОКК привести железные доводы , с которыми они смогут требовать перевыполнения работ .

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Получается,мне надо доказать ,что термоусадка , со временем придет в негодность ,и что является недостаточным уплотнителем-изоляцией для защиты от проникновения влаги в трубу ....Только как это сделать ,и на что ссылаться ?)
    А кто решил, что термоусадка может считаться уплотнением между кабелем и трубой для защиты от проникновения пыли и влаги? Термоусаживаемые трубки предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов.

    СП 76.13330.2011 Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85)
    п. 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
    Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
    Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
    Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п.2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

    п. 3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.