Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб

  1. #411
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Года три назад у нас был такой скачок напряжения
    Обрыв PEN проводника приводит именно к тем последствиям, которые Вы описали.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    И, по моему, никто претензий не заявил, понимая, что бодаться с монополистами себе дороже.
    Напрасно. Вы же понимаете, что безнаказанность - это повод для ЭСО и дальше наплевательски относится к потребителям.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Если летом гроза, то обязательно все вырубается до ее окончания, иначе ситуация будет непредсказуемой.
    Сети изношены, ремонтировать и заниматься реконструкцией воздушных линий не спешат. И снова никому из потребителей не приходит в голову, что подобные отключения противозаконны.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Но такие вещи я наблюдаю только здесь
    Таких мест много, особенно в малых городах и сельской местности.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    А здесь все на "соплях", на столбах висят "сопли", а некоторые провода со столбов, находящиеся под напряжением, как я вчера посмотрела, свисают почти под ноги жителям.
    И снова потребители молчат, хотя догадываются, что ВЛ - опасный объект. Есть хорошая поговорка: если не знаешь как поступить - поступай по закону. Законы пишут для всех, а не только для ЭСО. Если они сами не хотят заниматься своим хозяйством, то можно зайти с другой стороны.

    Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

    Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией

    1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.
    ...
    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.

    За исключением случаев возникновения аварийных электроэнергетических режимов, веерные отключения потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, запрещаются. В целях недопущения веерных отключений организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии ее потребителям, обязана обеспечить возможность индивидуального ограничения режима как собственного потребления, так и потребления обслуживаемых потребителей электрической энергии.
    ...
    2. Основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, а также наличие на розничных рынках специализированных организаций - гарантирующих поставщиков.
    ...

    9. В целях предотвращения нарушения снабжения электрической энергией ее потребителей по не зависящим от действий субъектов электроэнергетики причинам, в том числе по причинам, вызванным опасными природными явлениями или иными чрезвычайными ситуациями, в субъектах Российской Федерации создаются коллегиальные органы - штабы по обеспечению безопасности снабжения электрической энергией ее потребителей, которые принимают решения о применении мер, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий нарушения снабжения электрической энергией ее потребителей, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

    Судя по всему штаб, который упомянут в п. 9 статьи смог додуматься только до того, что надо дёргать рубильник каждый раз, когда появляются тучи. Додуматься до реконструкции сетей, безусловно, сложнее.

  2. #412
    Надежда
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Судя по всему штаб, который упомянут в п. 9 статьи смог додуматься только до того, что надо дёргать рубильник каждый раз, когда появляются тучи. Додуматься до реконструкции сетей, безусловно, сложнее.
    Как это ни грустно, но все так и есть. Вместо того, чтобы реконструировать свое хозяйство, монополистам проще обманывать потребителей электроэнергии во всех направлениях ввиду их неграмотности в этих вопросах.
    Спасибо Вам большое, Михаил, за диалог со мной и полезные и глубокие ответы.

  3. #413
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Строго говоря, подобные штабы создаются при стихийных бедствиях, например, при наводнениях, мощных снегопадах, когда возможно разрушение линий электропередач и массовые порывы проводов. Гроза не стихийное бедствие, а подстанции и ВЛ должны быть защищены от грозовых перенапряжения штатными средствами. При сильных порывах ветра возможны обрывы проводов, но это не повод для отключения потребителей, а повод для реконструкции изношенных линий.

  4. #414
    Надежда
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Опять я делюсь с вами и обращаюсь за советом о дальнейших действиях. Согласно ответа из ОАО "Калужская сбытовая компания" по вопросу о заключении договора ввиду смены собственника, мною был получен ответ по электронной почте: "1) Согласно п. 6, 7 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354) договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, в том числе электроснабжения, может быть заключен как в письменной форме, так и путем совершения потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких услуг (конклюдентных действий).
    2) Для заключения договора энергоснабжения (открытия лицевого счета на свое имя) Вы можете обратиться в Жуковский производственный участок ОАО «Калужская сбытовая компания» (расположен по адресу: г. Жуков, микрорайон Протва, улица Ленина, д. 1. Режим приема граждан с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. Обед с 12:00 до 13:00) с соответствующим заявлением и необходимыми документами (бланк заявки и перечень документов размещены в рубрике «Заключение договора энергоснабжения и открытие лицевого счета» раздела «Клиентам» (гиперссылка – http://www.ksc.kaluga.ru/?content=file&id=1421). Телефоны: (48432) 55-909, 55-911.",
    я официальным письмом обратилась по указанному адресу. В письме ссылалась на все выкладки из законов по вопросу балансовой принадлежности и установки прибора учета на столб. В ответ сегодня был звонок от данной организации (Протва, Ленина, 1), ответственной за заключение договоров, и письмо, его прилагаю. Но вопрос с договором так и не решен, а в разговоре по телефону прозвучала скрытая угроза, что без договора я не смогу поменять счетчик ввиду того, что межповерочный интервал закончил свое действие, и, вследствие этого мне могут произвести перерасчет по электроэнергии с заоблачными цифрами. Из письма от Представителей Калуги в Жуково по электросетям основным аргументом незаключения со мной договора, является отсутствие документов по пп.4-7 официальной заявки, на которую указала Калуга, т.е, у меня был прочерк ввиду отсутствия этих документов (договор и пр. на старого собственника), и которых и не могло быть, т.к в советские времена договор официально не заключался, и Михаил_Д об этом мне подробно дал пояснение.
    У меня вопрос, как законно поменять счетчик в своей ВРУ и какие действия предпринять дальше? И правомочны ли прозвучавшие угрозы в отношении перерасчета за электроэнергию? Спасибо большое за помощь, особенно Михаилу_Д. Переписку с электросетями разместила в Облако, вот ссылка:
    https://cloud.mail.ru/public/2LSU/P884bHv1m

  5. #415
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    аргументом незаключения со мной договора, является отсутствие документов по пп.4-7 официальной заявки, на которую указала Калуга, т.е, у меня был прочерк ввиду отсутствия этих документов
    Надежда, мы уже этот вопрос обсуждали. В п. 62 постановления Правительства РФ № 861 указан перечень документов, который потребитель должен предоставить в сетевую организацию. В перечне сделаны специальные оговорки, что требуемые документы предоставляются при их наличии. Цитирую этот пункт ещё раз:

    62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:

    а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

    б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;

    в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

    г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

    д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной
    защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);

    е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта.

    Вы являетесь физическим лицом, владеющим жилым домом. Свидетельство о собственности у Вас есть, значит пункт а) выполняется. Копии технических условий у Вас нет и быть не может, актов разграничения у Вас нет и быть не может, иных документов тоже нет. Следовательно подпункты б), в), г) и д) Вами не могут быть выполнены. Теперь посмотрите, в п. в), г) указано "ПРИ НАЛИЧИИ". Т.е. отсутствие этих документов не является поводом отказать заявителю в переоформлении. Иначе смысл слова "переоформление" теряется.

    Необязательность предоставления данных документов закреплена в п. 63, абзаце втором.

    63. Копии документов, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.
    При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 62 настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).

    Собственно Вы и отметили в заявке отсутствие документов. Этих документы отсутствуют и у сетевой организации, иначе они были бы обязаны восстановить Вам все документы по имеющимся экземплярам взятым из архива.

    Тупик? Вовсе нет.

    72. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и сетевой организации документов, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "е" пункта 62 настоящих Правил, сетевая организация при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том числе технических условий):

    а) в случае если технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат (не подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения и иные документы о технологическом присоединении в течение 15 дней со дня получения заявления о переоформлении документов;

    Технические условия в Вашем случае не подлежат согласованию с оперативно-диспетчерским управлением. после осмотра Вам должны быть выданы все документы, соответствующие ФАКТИЧЕСКОМУ положению, т.е. в соответствии с той схемой присоединения, которая зафиксирована в день осмотра. Никаких новых договоров о тех. присоединении Вам выдавать не имеют права. Технологическое присоединение выполняется один раз и оно было сделано.

    73. В случаях, предусмотренных пунктами 71 и 72 настоящих Правил, сетевая организация подготавливает и выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) технические условия на основании документов, указанных в подпунктах "г" или "е" пункта 62 настоящих Правил, а при их отсутствии - на основании фактической схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

    В восстанавливаемых технических условиях указываются следующие сведения:

    схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции);

    максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

    требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к контролю
    и поддержанию качества электроэнергии, к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной).

    В восстанавливаемых технических условиях заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, указываются следующие сведения:

    схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции);

    максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

    требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.

    Включение других требований в технические условия не допускается.

    В целях определения фактической схемы электроснабжения сетевая организация с участием заявителя осуществляет осмотр ранее присоединенных энергопринимающих устройств, по результатам которого сетевой организацией и заявителем составляется и подписывается акт осмотра (обследования) электроустановки, включающий однолинейную схему электрических сетей внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

    На каком основании деятели не желают следовать законодательству?

    Требования к прибору учёта сформулированы в постановлении Правительства РФ № 442:

    137. Приборы учета, показания которых в соответствии с настоящим документом используются при определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (далее - расчетные приборы учета).

    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

    Напомню, что новые технические условия выдаются заявителю в случаях:

    1. Нового строительства
    2. Увеличения мощности энергопринимающих устройств.
    3. Изменения категории надёжности энергоснабжения (у Вас категория - III и она не изменится)
    4. Изменения точки присоединения
    5. Изменения типа производственной деятельности, которая влечет за собой изменение схемы электропитания объекта

    Что из этого списка имеет отношение к Вашему случаю?

    Что такое замена прибора учёта указано в постановлении Правительства РФ № 442:

    146. Собственники энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), на которых возложена обязанность по их оснащению приборами учетами, вправе при условии выполнения указанных в настоящем разделе требований к порядку установки, замены и эксплуатации прибора учета привлекать на основании соответствующих гражданско-правовых договоров для осуществления действий по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.

    Под установкой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета впервые в отношении точки поставки.

    Под заменой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета после демонтажа ранее установленного прибора учета в данной точке.

    Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) несет ответственность за действия привлеченных им лиц по установке, замене и эксплуатации приборов учета, осуществляемые ими в интересах такого собственника, и не освобождается от определенных в настоящем разделе последствий нарушения установленных сроков организации учета электрической энергии.

    Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в границах которых установлен прибор учета, принадлежащий другому лицу, обязан обеспечить допуск такого лица и (или) его представителей для проведения работ по замене прибора учета и (или) работ, связанных с эксплуатацией прибора учета.

    Установка, замена и эксплуатация приборов учета, используемых гражданами, осуществляется в соответствии с настоящим документом, если жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, не установлено иное.

    Из вышесказанного следует, что сетевая организация в состоянии выполнить все требования и восстановить необходимые Вам документы. Прибор учёта с истёкшим межповерочным интервалом не может быть причиной для предъявления дополнительных требований.

    Относительно перерасчёта: когда Вы вступили в права собственника? Насколько я помню, то обращения в ЭСО о замене счётчика и договоре Вы начали вести ещё до момента получения свидетельства о собственности. Второе, Вы не отказыветесь ни от заключения договора, ни от замены прибора учёта, но не можете сделать этого по причине бездеятельности ЭСО. В этом случае Вы можете напомнить деятелям, что воспользуетесь своим право понуждения ЭСО к заключению договора, в связи с их бездействием. Напомните им, что Вы имеете право обратиться в прокуратуру и суд. Не слушайте их устные заявления, а требуйте официальные ответы.

    Вам в ответе цитировали нормы постановления Правительства РФ № 354? Процитируйте им его же:

    49. Если домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета соответствующего вида коммунального ресурса, то потребитель дополнительно к рассчитанной в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил плате за коммунальную услугу, предоставленную в жилом помещении, оплачивает коммунальную услугу, предоставленную ему при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек.

    Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, рассчитывается в соответствии с формулой 22 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек.

    Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, осуществляется начиная:

    с даты, указанной в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, или в заявлении потребителя, поданном исполнителю в соответствии с подпунктом "к" пункта 34 настоящих Правил, о начале потребления предоставляемой исполнителем коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек в случае отсутствия у потребителя индивидуального прибора учета;

    с даты, указанной в акте о выявлении факта отсутствия у потребителя индивидуального прибора учета и о потреблении им предоставляемой исполнителем коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек. Такой акт составляется исполнителем в присутствии потребителя и не менее чем 2 незаинтересованных лиц. Исполнитель обязан указать в составляемом акте возражения потребителя и не вправе препятствовать потребителю в привлечении к участию в проверке других незаинтересованных лиц, сведения о которых, в случае их привлечения потребителем, также должны быть включены в составляемый исполнителем акт.

    Последнее: направляйте в Жуков заявку о восстановлении документов. Ждите ответа и по результату действуйте. С Вашим письмом Вы поторопились, но уверяю Вас оно ещё понадобится.

  6. #416
    Надежда
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    мы уже этот вопрос обсуждали. В п. 62 постановления Правительства РФ № 861 указан перечень документов, который потребитель должен предоставить в сетевую организацию.
    Михаил-Д, да я все поняла, но тут представитель Калуги в Жуково "нашел" повод и сослался на те пункты, документов по которым и быть не может. Проще сказать - прикинулся дурачком. Все остальные документы с моей стороны были отправлены.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Относительно перерасчёта: когда Вы вступили в права собственника? Насколько я помню, то обращения в ЭСО о замене счётчика и договоре Вы начали вести ещё до момента получения свидетельства о собственности.
    Да, право собственности получила 15 марта, а обратилась в электросети 21 февраля, где мне, под видом замены фамилии собственника, обманным путем подсунули на подпись уведомление, состоящее из трех пунктов: 1)вынос счетчика на столб со ссылкой на №261-ФЗ П.144;2) Несоответствие требуемому классу точности, указан класс 2,5 вместо 2,0, который у нашего счетчика. Кроме того, в этом пункте мне сообщили, что у меня ДОЛЖЕН БЫТЬ класс точности 1,0 и выше (???) 3) Истечение межповерочного интервала (когда он истек указано не было).
    В этом уведомлении, подписанным электромонтером и мной в отношении хотя бы принадлежащего мне счетчика я обнаружила три ошибки: указали счетчик типа СО-ИБ2" вместо установленного у меня СО-ИБ1, класс точности 2,5 вместо 2,0 и номер прибора 08999 вместо 089991. Предположу, что последнее - описка, но две предыдущие информации откуда взяты? Половина информации от давно замененного счетчика, а другая, укороченная часть от существующего? И эту писульку они считают документом, на основании которого можно производить устные угрозы?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    направляйте в Жуков заявку о восстановлении документов. Ждите ответа и по результату действуйте.
    Так и сделаю, хотела еще раз услышать Ваш совет, огромное спасибо! Воспользуюсь грамотными советами и направлю, оттуда я еще ничего официального не получала.
    В дополнение ко всему этому скажу, что в нашей деревне у большинства не только класс электросчетчиков не соответствует законодательству, а и срок службы вышел у многих давно (за 40 лет и больше), не говоря о межповерочном интервале. Я же, как говорится, "рожей не вышла", отсюда ко мне такое повышенное внимание.)
    Последний раз редактировалось Надежда; 29.03.2017 в 18:54.

  7. #417
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Проще сказать - прикинулся дурачком.
    Ну, пусть дураком и останется. Закон против дураков ничего не имеет - они всегда были, есть и будут.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    1)вынос счетчика на столб со ссылкой на №261-ФЗ П.144
    №442.

    Это незаконное требование.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Кроме того, в этом пункте мне сообщили, что у меня ДОЛЖЕН БЫТЬ класс точности 1,0 и выше (???)
    Не должен: 2.0. и выше. Это хотелки ЭСО.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    3) Истечение межповерочного интервала (когда он истек указано не было).
    Индукционный счётчик СО-ИБ1. Класс точности 2.0, межповерочный интервал - 16 лет, срок службы - не менее 40 лет. На передней панели счётчика посмотрите, там может быть указан год выпуска (под счётным механизмом). Можно с определённой уверенностью сказать, что в этот же год счётчик был установлен. Если год выпуска от 2002 года, то можете деятелей вообще послать подальше.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    указали счетчик типа СО-ИБ2" вместо установленного у меня СО-ИБ1, класс точности 2,5 вместо 2,0 и номер прибора 08999 вместо 089991.
    Как думаете, что по поводу этой бумажки сообщат им в суде? В суде сообщат, что бумажка составлена в отношении счётчика, которого у Вас нет. Это другой счётчик. Не подписывайте больше такую ерунду.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    но две предыдущие информации откуда взяты?
    Возможно какие-то документы у них всё же сохранились, но, думаю, они просто неточно переписали модель счётчика и его класс точности. Эти данные указаны на передней панели прибора.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Так и сделаю
    Конечно, Вы и не можете ничего другого сделать.

  8. #418
    Надежда
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Индукционный счётчик СО-ИБ1. Класс точности 2.0, межповерочный интервал - 16 лет, срок службы - не менее 40 лет. На передней панели счётчика посмотрите, там может быть указан год выпуска (под счётным механизмом).
    Это я знаю, что поверочный интервал истек в 2011-2012гг., поскольку год выпуска 1995 года. Просто они "всю" информацию пытались привести (и неправильно), а эту информацию не указали, поскольку акцент был на вынос электросчетчика.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как думаете, что по поводу этой бумажки сообщат им в суде? В суде сообщат, что бумажка составлена в отношении счётчика, которого у Вас нет. Это другой счётчик. Не подписывайте больше такую ерунду.
    Так я пришла туда по их приглашению переоформить собственника, тонкостей не знала, делали вид, что переоформляют, поскольку потребовали паспорт и другие документы. Просто обманным путем всучили, а когда я расписалась и начала читать, что получила, то потребовала назад их экземпляр, так они мне заявили: "Все, это наш документ, а Ваш - у Вас на руках". И очень радовались этому, приговаривая, что теперь у них повод есть для выполнения хотелок - смена собственника. Выглядело все это, как какая-то детская злая игра, а я по старинке привыкла доверять людям.

  9. #419
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    поверочный интервал истек в 2011-2012гг
    Значит, надо заменить счётчик и всё. Никаких дополнительных требований не может быть. Место установки прибора учёта может быть изменено только с согласия заявителя.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    И очень радовались этому, приговаривая, что теперь у них повод есть для выполнения хотелок - смена собственника.
    Убожество.

    Выполнять их хотелки Вы не обязаны. По поводу бумажки я Вам уже написал: в ней указан другой прибор учёта. Кстати, в ЭСО об этом необязательно сообщать.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 29.03.2017 в 19:41.

  10. #420
    Надежда
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кстати, в ЭСО об этом необязательно сообщать.
    Хорошо, что предупредили, а я уже сканировать собралась, чтобы на почту сегодняшнему звонарю отправить с вопросами.)
    Спасибо Вам, Михаил, буду держать Вас в курсе своих дел.

прочая информация