Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Acs
    Гость
    В проекте ТУ ЭСО написала так:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    11.1.1. Монтаж ВРУ в соответствии пунктом 144 раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года
    Разве в п. 144 есть что-то про ВРУ?
    В моей редакции я предлагал просто смонтировать ВРУ в строении на расстоянии не более 25 м от точки присоединения.
    Как мотивировать их кривую формулировку?
    Последний раз редактировалось Acs; 24.04.2017 в 18:30.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Разве в п. 144 есть что-то про ВРУ?
    Нет, конечно, там речь идёт только о приборах учёта. Деятели хорошо знают, что щит, который они вешают на столбе - это ВРУ и ни что иное. Вот они и изобрели новый пункт законодательства.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Как мотивировать их кривую формулировку?
    Как очередное враньё.

    ПУЭ

    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Теперь они пытаются объехать п. 7.1.30.