Тема: Выбор тока автоматического выключателя для светильников.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    проектировщик применил автоматический выключатель номинальным током 1А на группу освещения из 6 светильников светодиодных марки Персей СА 7008У 8Вт. Посчитал 8х6=48 Вт, 48/220=0,22А.
    Ваш проектировщик не учёл пусковые токи в светодиодных светильниках. Вам надо устанавливать автоматический выключатель не менее С6.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Ваш проектировщик не учёл пусковые токи в светодиодных светильниках. Вам надо устанавливать автоматический выключатель не менее С6.
    Станислав, спасибо.