    Выбор тока автоматического выключателя для светильников.

    Здравствуйте, проектировщик применил автоматический выключатель номинальным током 1А на группу освещения из 6 светильников светодиодных марки Персей СА 7008У 8Вт. Посчитал 8х6=48 Вт, 48/220=0,22А. Он правильно сделал или нужно еще что то учесть? При пуске токи не растут?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    проектировщик применил автоматический выключатель номинальным током 1А на группу освещения из 6 светильников светодиодных марки Персей СА 7008У 8Вт. Посчитал 8х6=48 Вт, 48/220=0,22А.
    Ваш проектировщик не учёл пусковые токи в светодиодных светильниках. Вам надо устанавливать автоматический выключатель не менее С6.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Ваш проектировщик не учёл пусковые токи в светодиодных светильниках. Вам надо устанавливать автоматический выключатель не менее С6.
    Станислав, спасибо.

  4. #4
    АлексейФ
    Гость
    а где можно посмотреть этот момент? (пусковой ток в светодиодном светильнике)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Этот момент можно посмотреть в каталоге производителя ламп. Правда, большинство производителей ничего по этому вопросу не сообщают. Всё зависит от блока питания лампы, а они разные, компонентная база разная, схемы разные. Следовательно, пусковые токи разные и длительность этих токов разная. Например, в лампах со схемой-корректором гармоник пусковые токи могут достигать величин 30-100 номиналов, без корректора 10-30 номиналов. И т.д. и т.п. Есть лампы с плавным пуском с различными вариантами ограничения пусковых токов, есть лампы вообще без каких-либо дополнительных элементов в электрических схемах (работает тупо на включение).

    Так что лучше всего экспериментальный путь. Когда-то ковырялись вот с такими светильниками: SLICK.OPL ECO LED 45 5000K (Световые технологии). Пусковой ток светильника - 35 Ампер, при том, что его мощность составляет всего 42 Вт (0,19 А). В цепи было подключено восемь таких светильников. Тким образом, пусковой ток был 35 х 8 = 280 Ампер. Автомат стоял на 6 Ампер с характеристикой С и не срабатывал. Начали выяснять, в чём дело. Прогрузили автомат - рабочий. Тогда померяли длительность пускового тока. Оказалось, что он имеет длительность всего 3 мкс (0,000003 с). За это время электромагнитный расцепитель автомат просто не успевает сработать. Так что чудес в этом деле много.