Автомат отключится, когда ток превысит порог срабатывания теплового расцепителя. Это произойдёт при токе выше 1,13In, время отключения смотрите по время-токовой характеристике выключателя.
Предельная температура окружающей среды при эксплуатации автомата +60 градусов.
Номинальный ток автомата указывается при температуре калибровки равной +30 градусов. При температуре +75 градусов номинальный ток, который способен пропустить автомат будет равен 83,5 Ампера. Для температур выше +75 производитель расчёты не делает.
Допустимый нагрев жил кабеля в с изоляцией ПВХ составляет +70 градусов, при перегрузке +90 (аварийный режим). Сечение жил кабеля соответствует нагрузке? Не опасаетесь, что изоляция разрушится и случится пожар? Тогда ребус станет ещё интереснее. Автомат уже начал подгорать.
Что значит нереально? У Вас вполне реальный аварийный режим. Или это интересный ребус и не более?
Проверьте состояние жил кабеля в месте подключения. Жилы многопроволочные? Наконечники установлены? Сопротивление изоляции кабеля проверьте. Не исключено, что его вместе с автоматом менять придётся.





Ответить с цитированием
Перерыв был заказан и дан в течении примерно двух недель, автомат выдержал этот промежуток времени, до его замены было принято решение разобрать корпус щита снять все возможные крышки и обеспечить ему принудительную искуственную вентиляцию.