Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Дальше можно не продолжать. Если нет правильного разделения PEN, то надо устранять этот косяк в первую очередь.
Об устранении и косяках Заказчику написал...

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Уверены, что она образовалась? Повторное заземление делается на вводе в электроустановку. Контур заземления и система уравнивания потенциалов должны подключаться к шине PE (она же ГЗШ) в щите ВРУ. Потребитель будет делать контур заземления рядом с опорой? ОСУП как будет подключать к щиту на столбе?
Заземление у отвода должны были делать те, кто вешал щит на опору, об этом тоже заказчику сказал...
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Какая мощность выделена на дом?
Сколько шин установлено в щите ВРУ?
15 кВт 2 шины N и PE.
Но собрано все не правильно, шины не соединены, PEN не к PE идет, а где-то в коробке, которой закрыт АЗ и опломбирован, где-то как-то соединен, оттуда на счетчик из него на УЗО, ничего не проверить, пломбы...
Стоит все так АЗ>Счетчик>УЗО 4/0,03>N шина - это тоже не правильно, все сказал....
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Объясните владельцу следующее...
Все объяснил и написал, просто искал пункт ПУЭ...

Я бы УЗО из щита на опоре убрал, тем более номинал утечяки не тот, 30 мА мало, надо 100 или 300
По заземлению, должно быть на отводе от ВЛ у щита, туда же PEN заземляется через ГЗШ, потом пятипроводка в дом, там ВРУ, там бы уже ставил УЗО противопожарное, оттуда повторный контур заземления...