Об устранении и косяках Заказчику написал...
Заземление у отвода должны были делать те, кто вешал щит на опору, об этом тоже заказчику сказал...
15 кВт 2 шины N и PE.
Но собрано все не правильно, шины не соединены, PEN не к PE идет, а где-то в коробке, которой закрыт АЗ и опломбирован, где-то как-то соединен, оттуда на счетчик из него на УЗО, ничего не проверить, пломбы...
Стоит все так АЗ>Счетчик>УЗО 4/0,03>N шина - это тоже не правильно, все сказал....
Все объяснил и написал, просто искал пункт ПУЭ...
Я бы УЗО из щита на опоре убрал, тем более номинал утечяки не тот, 30 мА мало, надо 100 или 300
По заземлению, должно быть на отводе от ВЛ у щита, туда же PEN заземляется через ГЗШ, потом пятипроводка в дом, там ВРУ, там бы уже ставил УЗО противопожарное, оттуда повторный контур заземления...




 Если нет правильного разделения PEN, то надо устранять этот косяк в первую очередь.
					
					
					
						