Тема: Можно ли так сделать повторное заземление и установить УЗО и ОПН ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Так я же заземляя на вводе ( на изоляторе) >>> РЕN-проводник, тем самым разделяю его на N (который у меня пошел на счетчик) и PE-проводник (мой заземляющий контур)
    Изолятор относится к ВЛ и никакого отношения к разделению РЕN-проводника не имеет. Слово "на вводе" в том контексте означает, что необходимо разделить РЕN-проводник на вводе в щит. Более подробно со схемой разделения написано вот в этой теме "Правильно ли мне установили заземление?".
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Ну щита у меня нет
    Так Вы обязаны установить щит.
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Но эти два контура , все равно ведь соединять нужно между собой?
    Зачем? Кто сказал Вам такую чушь? Повторное заземление у опоры относится к ВЛ, а на вводе в электроустановку относится к электроустановки.
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Да , согласен , но у меня в прошлом году была замена счетчика на новый электрик из облэнерго ничего не говорил, поставил новый и все.
    А куда он его поставил? В щит учёта (ВРУ) или приколотил его на стену?
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Нет. ну не могу же я опять долбить стены чтобы проложить заземляющий проводник, а что ему там под плинтусом будет...
    А на соплях думаете будет красивее и надёжнее?
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Это пока нет, посмотрю как на 30 мА будет работать.
    Будет отключатся как новогодняя ёлка.
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Вот это не знаю, как делать, ведь у меня вода, отопление, канализация - все пластиковое.
    Необходимо установить металлические вставки.
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Тут да, но нет технической возможности, но стараюсь обеспечить надежный контакт везде.
    Зачем тогда советуетесь как сделать правильно, если Вы осознано собираетесь сделать с нарушением требований?
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Установить розетки с заземляющим контактом возможно, а подвести к ним проводник - нет возможности , опять же не долбить же стены, они не силовые.
    Отключите себе все старые групповые линии и не используйте их, тогда не будет никаких нарушений
    ПУЭ, п. 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
    Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
    Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
    По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

  2. #2
    zmiey
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Изолятор относится к ВЛ и никакого отношения к разделению РЕN-проводника не имеет. Слово "на вводе" в том контексте означает, что необходимо разделить РЕN-проводник на вводе в щит.
    Ну почему? Не понимаю!
    Если кусок провода : один конец скручен с проводом ввода на столбе, другой заходит в дом на клемму счетчика (которая закрыта и опечатана) . Какая разница где делать соединение на столбе или на клемме (или по Вашему на вводе в щит,если бы он был)

    Так Вы обязаны установить щит.
    Согласен Буква закона и правил требуют.
    Ну зачем практически он мне нужен , только для того что бы сделать там разделение проводника, установить шины и оттуда уже вести РЕ , хотя в моем случае можно сделать все намного проще?

    Зачем? Кто сказал Вам такую чушь? Повторное заземление у опоры относится к ВЛ, а на вводе в электроустановку относится к электроустановки.
    Даже если это промежуточная опора ?
    Она стоит у меня в метре от стены дома и с её изоляторов, уже по стене пошли провода в дом

    А куда он его поставил? В щит учёта (ВРУ) или приколотил его на стену?
    Да именно так "приколотил его на стену" , на тоже место где простоял старый 30 лет.


    А на соплях думаете будет красивее и надёжнее?
    Нет не на соплях, т.к. сам делаю.
    Но в принципе, розетке же без разницы , как к ней подходят провода, два заштукатурены в стене ,а один "земля" подходит от пола



    Будет отключатся как новогодняя ёлка.
    Почему? Смотрел Шнайдеровский каталог, там такой пример и номинал приведен подключения УЗО.

    Необходимо установить металлические вставки.
    Да, но как практически это сделать?

    Зачем тогда советуетесь как сделать правильно, если Вы осознано собираетесь сделать с нарушением требований?
    Ну согласен, каждой букве ПУЭ не будет соответствовать, но с точки зрения правильной работы будет же правильно.


    Ведь если Вы идете по шоссе дороге и Вам надо перейти дорогу, Вы же не ищете пешеходный переход, а переходите здесь же, приняв все меры предосторожности , посмотрев налево и направо.
    Хотя с точки зрения ПДД, это грубейшее нарушение.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    приняв все меры предосторожности
    Вам кажется, что Вы приняли все меры предосторожности, но как показывает практика, из-за таких самоуверенных самоучек погибают ни в чём неповинные люди в пожарах и от поражения электрическим током.

  4. #4
    zmiey
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам кажется, что Вы приняли все меры предосторожности, но как показывает практика, из-за таких самоуверенных самоучек погибают ни в чём неповинные люди в пожарах и от поражения электрическим током.
    Извините, я ни чем ни хотел Вас обидеть , просто советуюсь , спрашиваю у более компетентных с моей точки зрения людей.
    Я как раз не "самоуверенный " поэтому и стараюсь все, что возможно делать самому, вот и консультируюсь где возможно.
    Если будет возможность и желание ответить на мои вопросы буду благодарен.