Тема: Как правильно ставить автомат, перед УЗО или после него?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    а что послк узо автомат не ставится? пишут что надо автомат ставить иначе при замыкании узо сгорит.
    Кто пишет? Каким образом может сгореть УЗО на 25 А, когда перед ним установлен автоматический выключатель на 16 А? Вы опять у садовников советы берёте? Давайте так, или делаете как я Вам нарисовал, или идите к своим советчикам и там цветочки поливайте.

  2. #2
    Александр
    Гость
    я вас понял, но я на последней схеме непойму где там узо ставится, у вас иам автоматы подписаны. S281 C10A
    Последний раз редактировалось Александр; 22.02.2016 в 17:18.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    но я на последней схеме непойму где там узо ставится
    Сначала указал автоматический выключатель,



    а за ним идёт УЗО



    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    у вас иам автоматы подписаны. S281 C10A
    На схеме указал однополюсный автоматический выключатель С S261

  4. #4
    Александр
    Гость
    ясно, а то я сиотрю в энете эти обозначения, а там автомат. А узо ставится столько же ампер как и в автомате? или можно больше?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    А узо ставится столько же ампер как и в автомате? или можно больше?
    Узо устанавливают номиналом больше автоматического выключателя.
    На автоматический выключатель 10 А - надо ставить УЗО на 16 А 30 мА (16/0,03),
    на автоматический выключатель 16 А - надо устанавливать УЗО на 25 А 30 мА (25/0,03),
    на автоматический выключатель 25 А - надо устанавливать УЗО на 32 А 30 мА (32/0,03), и. т. д.
    Понимаете закономерность?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Александр, какого производителя УЗО будете рассматривать? Я бы посоветовал рассмотреть вариант АВВ FH202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА, но тогда по деньгам нет смысла городить огород, лучше купить дифы и смонтировать всё компактно.

  7. #7
    Александр
    Гость
    Спасибо за понимание терпение и отзывчивость. я пока незнаю какие . А вот по проводке не подскажете, на свет розетки , стиралку и плиту какие провода и автоматы ( сечение и амперы)? как я понимаю чем кабель толше не значит лучше.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    А вот по проводке не подскажете, на свет розетки , стиралку и плиту какие провода и автоматы ( сечение и амперы)?
    Розеточные линии прокладывайте кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 и ставьте под защиту автоматов (дифавтоматов) с номиналом не более 16А. Линии освещения прокладывайте кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 и ставьте под защиту автоматических выключателей номиналом не более 10А.

    Розетки в ванной комнате (если предусматриваете) должны быть защищены дифференциальным автоматом (16А, 30мА) в обязательном порядке.

    Линия для плиты должна быть отдельной, сечение кабеля и номинал автомата зависит от мощности плиты. Какая она?

  9. #9
    Александр
    Гость
    плиты еще нету, дом новостройка, пока ремонт не закончится и плиты небудет и какая она по мощности сказать затрудняюсь, одно скажу неорогая варочная панель и духовой шкаф по отдельности

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    одно скажу неорогая варочная панель и духовой шкаф по отдельности
    Подбирать надо сейчас, до производства всех отделочных работ. Это необходимо для выбора сечения проводников кабеля и номинала аппаратов защиты.