Тема: Как правильно ставить автомат, перед УЗО или после него?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
    Автоматы устанавливаются после УЗО, по ходу распределения
    Серега, откуда такая уверенность? Может потрудитесь обосновать?
    Цитата Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
    Насчет номинала УЗО, думаю, что нужно посчитать предполагаемую нагрузку на несколько групп
    УЗО надо устанавливать на одну группу, а не на несколько, чтобы избежать ложных срабатываний.

    Серега, прежде чем утверждать обосновывайте, а не вводите человека в заблуждения.
    Цитата Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
    взять УЗО из линейки стандартных номиналов в сторону увеличения
    Проанализируйте, почему выбирают УЗО номиналом выше, тогда отпадут сомнения.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    УЗО надо устанавливать на одну группу, а не на несколько, чтобы избежать ложных срабатываний.
    Если использовать Узо на одну группу,то уж лучше поставить Диф.,и места в щитке будет меньше занимать.Смело ставлю под Узо 3 АВ и все нормально работает.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Смело ставлю под Узо 3 АВ и все нормально работает.
    Это до поры до времени, пока не подключают электрооборудование.
    Виктор, а не расскажете ли, как Вы включаете 3 групповые линии к УЗО. Куда и к каким клеммам подключаете фазу, а куда подключаете N?

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Виктор, а не расскажете ли, как Вы включаете 3 групповые линии к УЗО. Куда и к каким клеммам подключаете фазу, а куда подключаете N?
    На верхние клемы Узо подаю Ф и Н( на узо может быть надпись где Ф и Н, соответствено туда и подключаю Ф и Н),снизу с клем узо Ф идет на 3АВ,а Н на нулевую шинку,куда потом подключаю Н от этих 3 АВ.Фазы подключаю на АВ.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Смело ставлю под Узо 3 АВ и все нормально работает.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    а Н на нулевую шинку,куда потом подключаю Н от этих 3 АВ
    Эта схема подключения не работает. Посмотрите внимательно на неё и поймёте свою ошибку. N групповой линии требуется подключать к зажиму на УЗО, а не на шину N. Следует помнить, что под один зажим можно подключать не более 2 проводников.

  6. #6
    вася
    Гость
    [b]Микола собрал ящик световые линии через атоматы ,а розеточные через групповое узо на 300млАи далее на каждую линию автомат заземление отдельный контур - правильно сделал??

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от вася Посмотреть сообщение
    а розеточные через групповое узо на 300млА
    УЗО требуется устанавливать не более 30 мА. ПУЭ, 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

    Цитата Сообщение от вася Посмотреть сообщение
    и далее на каждую линию автомат
    ПУЭ, 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

прочая информация