Добрый день. На кухне приборы подключаются На КУП который в туалете? или надо еще одну коробку ставить именно на кухне?
Для кухни надо предусмотреть отдельную КУП и оборудование подключать к ней. Шину в КУП кухни подключайте отдельным проводником к шине PE в распределительном щите. Такая схема будет надёжна и обеспечит соблюдение условия по непрерывности защитных цепей.
Я вызывала электриков из жека и они про нее даже не заикнулись.
В данной да, сказали надо ставить.
Обязательно ли делать эту коробку на кухне вообще?
Если да,какое оборудование на нее подключать на кухне?
У меня там духовка на 220 и варочная поверхность на 380, розетки над столешницей, посудомойка, есть трубы отопления и радиатор (но они же подключены по идее на вводе в дом?)
В следующий раз дайте им почитать ПУЭ.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
Кухня относится к помещениям с повышенной опасностью.
Если хотите себя максимально обезопасить, то надо делать.
На каком расстоянии от раковины установлены розетки?
Посмотрите в инструкциях на духовку, варочную панель и посудомойку какой класс защиты указан производителем? Должен быть, по идее, класс I или II.
Если всё оборудование имеет класс защиты II, то к КУП надо подключить только розетки, при условии, что все трубы коммуникации подключены к основной системе уравнивания потенциалов на вводе в дом.
Если электрики из ЖЭК снова что-нибудь забудут, то покажите им ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования
Раздел 7. Согласование электрического оборудования и защитных мер предосторожности в электрических установках
7.2 Электрооборудование класса I
...
7.2.2 Защитное уравнивание потенциалов
Открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к зажиму защитного уравнивания потенциалов.
Примечания:
1 Открытые проводящие части включают в себя части, которые защищены только краской, лаком и аналогичными покрытиями.
2 Проводящие части, к которым можно прикоснуться, не являются открытыми проводящими частями, если они отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством защитного разделения.
...
7.3 Электрооборудование класса II
...
7.3.2 Защитное соединение
Проводящие части, к которым можно прикоснуться, и промежуточные части не следует преднамеренно подключать к каким-либо соединительным средствам для защитного проводника.
7.3.2.1 Если электрооборудование обеспечено средствами для поддержания непрерывности системы защитного уравнивания потенциалов, и при этом во всех других отношениях оно сконструировано как электрооборудование класса II, такие средства должны быть:
- изолированы от частей, находящихся под напряжением, и доступных проводящих частей электрооборудования посредством основной изоляции;
- маркированы как требуется для электрооборудования класса I.
...
В переводе на русский оборудование класса защиты I надо подключать к системе уравнивания потенциалов через зажим, предусмотренный производителем на корпусе прибора. Оборудование класса защиты II не требуется подключать к системе уравнивания потенциалов, за исключением случаев, когда это предусмотрено производителем и в конструкции прибора предусмотрен соответствующий зажим.
Это влияет на Вашу безопасность. В ванных комнатах запрещено устанавливать розетки на расстоянии меньше, чем 0,6 м (это так называемая зона III) от края умывальника. Это же расстояние от края раковины до розеток необходимо соблюдать и на кухне.
Не так. Считайте по прямой. Кратчайшее расстояние должно быть не менее 0,6 метра.