    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Остальные кабели тоже надо заменить на 1х2,5
    Все провода, кроме от шины РЕ в щите до КУП, можно проложить сечением 2,5 мм2, но при условии наличия механической защиты от повреждения проводников. Как планируется проложить провода? Скрыто? При скрытой проводки делаете проводами сечением 2,5 мм2, а при открытой надо смотреть способы защиты.
    ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты
    .