Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
Что за Узо стоит на 100мА?
Это противопожарное УЗО, в нём в данной схеме нет необходимости, даже можно сказать, что противопожарное УЗО приводит к ложным отключениям. Обычно УЗО на 100 мА устанавливают для увеличения сметной стоимости объекта.

Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
При наличии такого УЗо мне уже не нужно ставить дифавтоматы на розетки?
Вам требуется в обязательном порядке устанавливать на розеточные линии УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
ПУЭ, п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.