Это противопожарное УЗО, в нём в данной схеме нет необходимости, даже можно сказать, что противопожарное УЗО приводит к ложным отключениям. Обычно УЗО на 100 мА устанавливают для увеличения сметной стоимости объекта.
Вам требуется в обязательном порядке устанавливать на розеточные линии УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
ПУЭ, п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.