Тема: Как правильно заземлить розетки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    strimax
    Гость
    Добрый день, специалисты. Можно вопросы вам задать? Вот я привёл провод, например ВВГнг 3х2,5 в распаячную коробку, но она не последняя по трассе, а предпоследняя. Скрутки так и так будут - я же должен от коробки опуститься к полу на блок из 3 розеток. Чем паять скрутки или, если скрутки недопустимы, то какие зажимы или сжимы использовать можно? Паять оловом или углём? Опрессовывать можно гильзами? Я как-то раз опрессовал 4 проводника, предварительно не скрутив, так они в этой гильзе прокручивались достаточно легко. Убеждён, что только пайка даёт нужный контакт. Может я не прав... Может и гильзы есть специальные и прочие технологии. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
    Скрутки так и так будут
    Скрутки запрещены.
    Цитата Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
    какие зажимы или сжимы использовать можно?
    Используйте зажимы ВАГО рассчитанные на подключение проводников до 4 мм2.
    Цитата Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
    Опрессовывать можно гильзами?
    Цитата Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
    Я как-то раз опрессовал 4 проводника, предварительно не скрутив, так они в этой гильзе прокручивались достаточно легко
    Нужно качественно опрессовывать.
    Цитата Сообщение от strimax Посмотреть сообщение
    Убеждён, что только пайка даёт нужный контакт
    Вы не правы. Любой из приведённых способов соединения, кроме скрутки, является законным и приемлемым, главное сделать соединения качественно.

  3. #3
    strimax
    Гость

    Радость Благодарность.

    Григорий, спасибо за Ваши ответы. Вы, как я замечаю, оч много дельных советов даёте. Как хорошо, что есть инет и специалисты, нормально объясняющие.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Любой из приведённых способов соединения, кроме скрутки, является законным и приемлемым, главное сделать соединения качественно.
    Вот пункт ПУЭ: 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.