Mosvol99, судя по тому, что Вы мне написали в личку, ситуация такая: прибор учёта когда-то (лет 30 назад) был установлен у Вас в доме. Счётчик, установленный в помещении полностью соответствует техническим требованиям. Данное требование установлено в п. 1.5.27 ПУЭ:

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

Этот пункт никто не отменял.

На момент установки Вашего прибора учёта действовали Правила пользования электрической и тепловой энергией. Данные правила были утверждены приказом №310 министерства энергетики и электрификации СССР от 6 декабря 1981 года (действовали до 2000 года). В них указано следующее:

1.5.1. Граница ответственности между потребителями и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.5.3. Граница ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок напряжением до 1000 Вольт устанавливается:

а) при воздушном ответвлении - на первых изоляторах, установленных на здании или на трубостойке;

б) при кабельном вводе - на наконечниках питающего кабеля на вводе в здание.

При этом ответственность за состояние соединений на границе балансовой принадлежности электросети в домах, принадлежащих жилищным организациям, учреждениям и прочим непроизводственным потребителям, несет энергоснабжающая организация.

Это означает, во-первых, что технологическое присоединение дома к распределительной сети было осуществлено задолго до вступления в силу постановления Правительства РФ №861. Во-вторых, граница балансовой принадлежности была установлена по наружной стене Вашего дома, а прибор учёта был установлен согласно требованиям п. 1.5.27.

В 2004 году вступило в силу постановление Правительства РФ №861. Данное постановление регламентирует все вопросы, связанные с процедурой технологического присоединения. При этом, Правила содержат очень существенное указание:

2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Это важно понять и запомнить, поскольку именно в этом постановлении указано, что завершающим этапом процедуры технологического присоединения является установление границы балансовой принадлежности, которая указывается в соответствующем акте. При этом, следует знать, что в связи с недавними изменениями, которые были внесены в постановление №861 данный акт больше не выдаётся. Теперь граница балансовой принадлежности указывается в акте о технологическом присоединении. В постановлении №861 указано:

16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
...

Таким образом, установление границы балансовой принадлежности - предмет согласования между сетевой организацией и заявителем. Напомню, что речь идёт о впервые присоединяемых электроустановках. Ваш дом был подключен к сетям гораздо раньше, следовательно требования постановления №861 на Вашу электроустановку не распространяется.

Вам в уведомлении, скорее всего, привели часть требований п. 144 постановления Правительства РФ №442.

144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

Если Вы внимательно прочитаете этот абзац, то станет ясно, что прибор учёта может быть установлен не только на границе балансовой принадлежности. В ЭСО об этом предпочитают не вспоминать и в категорической форме требуют от потребителя исполнить требование п. 144, точнее той части требования, которые содержат первые девять слов.

Обратите внимание, нигде нет указаний, что сетевая организация может потребовать, должна потребовать, имеет право потребовать. Всё, что сетевая организация вправе сделать - предложить согласовать новые границы балансовой и эксплуатационной ответственности. О переносе прибора учёта вообще нет никаких требований.

В постановлении Правительства РФ №442 указано:

145. Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций приборами учета, а также по обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на собственника энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства соответственно.
...
Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета.

При этом под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего документа понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки.

Пункт 145 обязывает собственника не только оснастить свой объект (например, жилой дом) прибором учёта, но и обеспечить его эксплуатацию. Что такое эксплуатация прибора учёта? Смотрим Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП):

2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.

Правила устройства электроустановок - это ПУЭ, п. 1.5.27. Инструкции завода-изготовителя - это паспорт на прибор учёта. Откройте его и Вы наверняка увидите, что прибор учёта, который стоит у Вас, предназначен для эксплуатации в помещении.

Есть ли основания и право у ЭСО требовать нарушения этих правил? Никаких.

Снова смотрим постановление №442:

146. ...
Под установкой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета впервые в отношении точки поставки.

Под заменой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета после демонтажа ранее установленного прибора учета в данной точке.
...

Вы написали, что срок поверки Вашего прибора учёта истекает в 2024 году. Значит, Ваш счётчик был установлен вместо старого в 2008 году, т.е. до вступления в силу постановления №442. В этом постановлении нет ни одного слова о переносе прибора учёта, не указаны условия, при которых место установки может быть изменено. Указано совсем иное - замена прибора учёта производится в том же месте. Значит, нет никаких законных оснований по переносу Вашего счётчика. Счётчик установлен и эксплуатируется в соответствии с требованиями законодательства и технических правил. ЭСО предлагает Вам ухудшить надёжность Вашей электроустановки и создаёт условия для неправильной эксплуатации прибора учёта, в чём Вы не можете быть заинтересованы.

Из всего сказанного выше вывод прост: сетевая организация может сделать Вам уведомление с предложением рассмотреть их предложения. Вы не обязаны соглашаться, если считаете, что данные предложения не соответствуют вашим интересам. Не подписывайте никаких документов, если не понимаете их содержания или не согласны с их содержанием.

У Вас, думаю, нет договора, который был заключен в письменной форме и, который содержал бы требования постановления №442.

72. Действие договора энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и гражданином, указанным в пункте 71 настоящего документа, не ставится в зависимость от факта составления документа, подписанного сторонами в письменной форме.

Этот пункт означает, что энергоснабжение осуществляется и без письменного договора, но это не значит, что такого договора нет. Вы получаете электроэнергию в соответствии со статьями 540, 544 Гражданского кодекса РФ:

Статья 540. Заключение и продление договора энергоснабжения

1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса.
...
3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее заключенным договором.

Статья 544. Оплата энергии

1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

2. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Из этих статей следует, что потребитель обязуется с момента подключения его энергопринимающих устройств оплачивать потреблённую электроэнергию согласно показаниям прибора учёта. Никаких других условий или требований нет.

Внимательно ознакомьтесь с тем, что написано и Вы сможете подготовить ответ ЭСО на их требования.