    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Посмотрели мы кадастровые номера
    Т.е. они ничего не сделали.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    ркутскэнерго заявки принимал, но отправлял всех к председателю
    Это к вопросу о том кого считают владельце трансформатора.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Результат - за сутки подписалось всего 5 человек...
    Люди не верят, что смогут добиться результата. Это не повод ничего не делать, но для СНТ, ДНТ и аналогичных организаций картина типичная.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Люди не верят, что смогут добиться результата.
    Собрали порядка 80 подписей, отправили.

    Я по этому вопросу уже кого только не теребил. И Жилнадзор, и прокуратуру, и Общенародный фронт, и администрацию президента... Кругом какие-то однотипные ответы, которые писал один человек. Много пишут о том, как должно быть по закону, потом перескакивают, что за свое общее имущество жители ДНТ несут ответственность, потом - что администрация чего-то там поставила на кадастр. И никто не отвечает, почему бесхозные объекты энергетики долгое время на кадастр не становятся.

    В воскресенье выяснилось, что в доме вышли из строя холодильник и электрический чайник. Возможно, от старости. А возможно, и нет. Посмотрел напряжение по фазам: 237, 241, 239. Норматив отклонения 10%. То есть, максимум 242В должно быть? Тогда у меня на грани. И никто не даст гарантии, что напряжение кратковременно не скакало выше нормы. Есть мысль понаблюдать, если норматив будет превышен - звонить и требовать контролера для подтверждения нарушения. Ну, а потом можно и компенсацию потребовать. С мастером предварительно переговорил. Узнав марку холодильника, он сказал, что наиболее вероятная причина - выход из строя электродвигателей, т.к. у этой модели не предусмотрена внутренняя защита (а их на холодильнике два). Какова вероятность одновременного выхода из строя двух электродвигателей по старости? Думаю, стремится к нулю. Мастер, правда, сказал, что за 20 лет стажа пару раз у него такая ситуация была.

    В любом случае надо энергетикам предъявлять этот момент. А то скажут, что жалоб от населения никогда не поступало.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    То есть, максимум 242В должно быть?
    Если номинальное напряжение 220 Вольт, то, да, 242 В - максимум.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    сть мысль понаблюдать, если норматив будет превышен - звонить и требовать контролера для подтверждения нарушения.
    Перенапряжение может иметь очень маленькую длительность, вы не успеете его заметить и зафиксировать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну, а потом можно и компенсацию потребовать.
    Потребуются доказательства, что электрооборудование вышло из строя именно по причине повышенного сверх норматива уровня напряжения. Здесь может понадобиться экспертиза.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Какова вероятность одновременного выхода из строя двух электродвигателей по старости?
    Вероятность существует и зависит от ряда случайных факторов.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Перенапряжение может иметь очень маленькую длительность, вы не успеете его заметить и зафиксировать.
    Я так понял, у меня примерно такое напряжение постоянно и присутствует. Я могу снять фото вольтметра с датой. Ну и контролера требовать. Пусть в течение двух часов приедет и показания снимет.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Потребуются доказательства, что электрооборудование вышло из строя именно по причине повышенного сверх норматива уровня напряжения. Здесь может понадобиться экспертиза.
    Я хочу предварительно измерить сопротивление обмоток двигателя. Если не будут звониться - значит, сгорели. Если сопротивление менее паспортного - межвитковое замыкание. далее - экспертиза. Опять-таки, там уже все от эксперта зависит. Напишет, что заводской брак - изоляция менее норматива или сечение обмотки заужено.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    По постановке на учет - вот такой ответ дали на коллективное обращение.

    09-2023 ответ МО.pdf

    Ни о чем. В первой части говорится о сетях частников, которые к нам присоединены. Мы про них не спрашивали.
    Далее речь о каких-то работах непосредственно по нашим сетям. Но результата нет. Поэтому все эти работы - филькина грамота.
    И, наконец, пишут, что транс принадлежит ДНТ.
    Я пробил по кадастровому номеру. Если вбивать как требует ПКК, там речь только о ВЛ-10, до КТПН ДНТ "Защитник". Почему именно так назвали КТПН - не понятно. У администрации после кадастрового номера еще какие-то цифры, но с ними ПКК ничего не ищет.
    На словах администрация заявила, что один кадастровый номер присвоен и ВЛ-10, и КТПН. Логически кажется, что это бред.

    Ну и про свою проблему. Напряжение на двух фазах последние два дня по очереди 252 - 255 вольт. Иркутскэнерго заявку принял, выслать контролера отказался - мол, не положено, пишите обращение, ответим в течение 30 дней. Как тогда фиксировать факт превышения? Через два дня позвонил. говорят, передали мою заявку в Облкоммунэнерго. На этом все. звоните туда. звонил полдня, никто не отвечает. Наконец, взяли трубку и ответили, что на территории ДНТ у них сетей нет. Поэтому все претензии к владельцу трансформатора. На вопрос, нормально ли, что подается 255в, ответили, что по ГОСТ допускается 253В. Два вольта, мол, ни на что не влияют...
    Ладно, снова звоню в ИЭ. Спрашиваю, что делать. Пожимают плечами. Мол, ничего делать не будем. Я спросил - а если у меня тут человек под током, и срочно напряжение снять надо, вы тоже попросите обращение оставить, для подготовки ответа? Тут же со мной поспешно попрощались и бросили трубку.
    Абсурд...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если вбивать как требует ПКК, там речь только о ВЛ-10, до КТПН ДНТ "Защитник"
    Вот именно, что ДО трансформаторной подстанции. Т.е. КТПН не включёна в состав этого объекта с указанным кадастровым адресом. Где ещё один участок ВЛ 10 кВ, который питает второй трансформатор? Где сам второй трансформатор?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На словах администрация заявила, что один кадастровый номер присвоен и ВЛ-10, и КТПН.
    На словах можно сказать всё, что угодно. Нужен точный состав объекта. ВЛ - это провода, опоры и оборудование расположенное на этих опорах.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как тогда фиксировать факт превышения?
    Никак.

    Напряжение может изменяться в очень короткие периоды времени и в очень широком диапазоне, что характерно для неисправных или изношенных сетей. Можно использовать регистратор параметров электрической сети, который умеет фиксировать параметры в заданной период времени. Такой регистратор надо купить и установить. Стоит он около 25 тыс. р. Такой вариант, очевидно, ни для вас, ни для любого другого физического лица совершенно неприемлем.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Наконец, взяли трубку и ответили, что на территории ДНТ у них сетей нет
    Ничего другого они сказать и не могли.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На вопрос, нормально ли, что подается 255в, ответили, что по ГОСТ допускается 253В.
    Идиоты.

    ГОСТ 29322-2014 введён в действие 01.01.2015. В разделе 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно есть Таблица 1. Так указано - 230/400 Вольт.

    Что это означает? Это означает, что вторичные обмотки трансформатора должны соответствовать этим параметрам, т.е. номинальное напряжение (вторичная обмотка) между нейтралью трансформатора и фазой (любой) должно составлять 230 Вольт, а межфазное номинальное напряжение - 400 Вольт.

    У вас СТАРЫЙ трансформатор, который был изготовлен и установлен задолго до вступления в силу данного стандарта. Поищите паспорт на свой трансформатор или посмотрите паспортную табличку, которая должна быт прикреплена к масляному баку - там указаны параметры - 220/380 В. Поэтому, учитывая, что при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %, наибольшая величина напряжения в вашей сети должно быть равно 242 Вольт.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Где ещё один участок ВЛ 10 кВ, который питает второй трансформатор? Где сам второй трансформатор?
    Вот еще ответ пришел. Тут уже все объекты указаны.
    6178.pdf

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Никак.
    Скажите, а п.108 ППРФ 354 сюда никак не притянуть?
    В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя не известны причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Никак.
    Фото с отпечатком времени, на котором виден номер ПУ и показания вольтметра, доказательством не будет?
    Doc10.pdf

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ГОСТ 29322-2014 введён в действие 01.01.2015. В разделе 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно есть Таблица 1. Так указано - 230/400 Вольт.

    Что это означает? Это означает, что вторичные обмотки трансформатора должны соответствовать этим параметрам, т.е. номинальное напряжение (вторичная обмотка) между нейтралью трансформатора и фазой (любой) должно составлять 230 Вольт, а межфазное номинальное напряжение - 400 Вольт.

    У вас СТАРЫЙ трансформатор, который был изготовлен и установлен задолго до вступления в силу данного стандарта. Поищите паспорт на свой трансформатор или посмотрите паспортную табличку, которая должна быт прикреплена к масляному баку - там указаны параметры - 220/380 В. Поэтому, учитывая, что при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %, наибольшая величина напряжения в вашей сети должно быть равно 242 Вольт.
    Сегодня изучал этот вопрос. Получается, у нас два действующих ГОСТа. ГОСТ 32144-2013, в котором прописана норма 220/380 и ГОСТ 29322-2014, в котором указано 230/400. Вроде как разработчики ГОСТа недоглядели? Паспорт на трансформатор явно утерян, к самому трансу у меня доступа нет. Естественно, что энергетики будут ссылаться на нужный ГОСТ.
    Правда, первый вроде как используется для оценки качества электроэнергии, а во втором есть довольно интересное определение номинального напряжения - мол, это примерное значение, только для идентификации сети.

    И вот еще поступил ответ с завода Энергомера. Запись превышений уровня напряжения там ведется по кругу, круг включает 100 нарушений. НО! Записываются нарушения уровня напряжения 120% от номинального. Получается, превышения на 10% счетчик не фиксирует? Ну и смысл тогда какой? Таких больших превышений я не фиксировал.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    п.108 ППРФ 354 сюда никак не притянуть?
    Здесь, скорее, надо говорить не о качестве коммунальной услуги, а о качестве электроэнергии. В договоре электроснабжения есть что-то про коммунальную услугу, которая вам предоставляется? Ресурсоснабжающая организация указана?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Фото с отпечатком времени, на котором виден номер ПУ и показания вольтметра, доказательством не будет?
    Доказательством нет, не будет, но факт превышения уровня напряжения в фазе С фиксирует на момент съёмки.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В договоре электроснабжения есть что-то про коммунальную услугу, которая вам предоставляется?
    Да. Вид коммунальной услуги - электроснабжение.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ресурсоснабжающая организация указана?

    Требования к качеству электроэнергии: Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ 29322-92, ГОСТ32144-2013. При изменении ГОСТов после 01.07.2014г. стороны руководствуются действующими ГОСТами.
    (Значит ли это, что нужно руководствоваться ГОСТ 29322-2014?)


    Обязанности ГП: предоставлять электроэнергию в необходимых объемах и надлежащего качества до границы ответственности за режим и качество предоставляемой услуги.

    Граница ответственности: на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, если иное не определено актом об определении границы раздела...
    Опять встает вопрос о границе.
    А есть ведь положение, что за бесхозные сети отвечает сетевая организация, к которой эти сети подключены. Облкоммунэнерго не притянуть? Или, пока нет статуса о бесхозности, это бесполезно?

    Гарантирующий поставщик - ООО "Иркутскэнергосбыт"