Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
в договоре есть фраза "Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя"
Это п. 16.1 постановления Правительства РФ №861.

16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Обратите внимание, что граница устанавливается по соглашению сторон, а не в ТУ. Закрепляется эта граница по завершении всех процедур технологического присоединения в акте о технологическом присоединении.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
По одной из них счетчик ставится на опоре, принадлежащей СО, по второй - в ВРУ, установленном на опоре, которая должна стоять на границе участка
Первый вариант предусматривает установку счётчика стоимостью от 15 тысяч рублей. Второй вариант не соответствует техническим требованиям.

ПУЭ, 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.

7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Приложен список рекомендуемых счетчиков, в котором трехфазных счетчиков для работы вне помещений - всего три, все они одного производителя, марки Рим489.
Пусть они этот список под подушку себе положат.

Постановление Правительства РФ №442

138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

Потребитель имеет право выбрать себе любой счётчик класса точности не ниже 2.0. Сетевая организация может рекомендовать, но потребитель не обязан следовать этим рекомендациям.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Понятно, что договор подписан. Можно ли теперь как-то изменить ТУ?
Согласно положениям статьи 421 ГК РФ все положения договора вступают в силу. У Вас в договоре есть раздел, в котором указаны возможные способы изменения или расторжения договора? В типовом договоре (Приложение №8, постановление №861) написано так:

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
...

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Не устраивает меня место установки счетчика.
Правильно. Прибор учёта устанавливается в помещении.

ПУЭ, 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
На схеме показано, что в ВРУ должен быть обогреватель и вентилятор. Обогревать зимой улицу не хочется.
Перечитайте п. 1.5.27. Там об этом сказано: "Допускается размещение счетчиков ... в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время и т.д.

Чтобы было понятно, что написано, посмотрите п. 1.1.17

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

Если отсутствует техническая возможность установки прибора учёта, то такое исключение, как наружная установка счётчика допускается.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
интересно, будет ли действовать гарантия на сломавшийся счетчик, если производитель рекомендует его устанавливать внутри помещения, а я его в отапливаемый бокс размещу.
Не будет. Нарушение правил эксплуатации - негарантийный случай. Если счётчик придёт в неисправное состояние, то Вы получите проблемы похлеще покупки нового прибора учёта.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Значит, ставить опору я должен с отступом?
Зачем Вам опора? ВРУ со счётчиком должен стоять в помещении.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я хотел поставить счетчик внутри дома, в тепле, для внутреннего исполнения, без дистанционного снятия показаний. Оказывается, нельзя...
Правильно хотите. Кто Вам сказал, что нельзя? В каком документе, кто и когда ввёл такой запрет? Вам в ЭСО об этом сообщили?

Постановление Правительства РФ №442

144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

147. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.

Сетевые организации обязаны размещать требования к местам установки приборов учета, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета, определенные в соответствии с требованиями настоящего раздела и законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, в центрах очного обслуживания потребителей и на своих официальных сайтах в сети "Интернет" без указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения приборов учета или наименования производителей приборов учета.

За исключением случаев, указанных в пункте 148 настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Главное обоснование - договор уже подписан, а постановления судов не имеют к вам никакого отношения.
В ЭСО никогда не идут на встречу потребителю и нарушают закон повсеместно. Плевать они хотели на Ваши права. Договор подписан и Вы попали в кабалу? Невозможно его расторгнуть? Решение судов показывает, что нагнуть этих деятелей по другому не получается. Решения судов свидетельствуют, что толкование законодательства только в пользу ЭСО незаконно и категоричные требования, которые предъявляют потребителю не соответствуют ни законодательству, ни техническим требованиям. Если они хотят, чтобы такое решение касалось Вас, то устройте им такую возможность.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Нигде не могу найти ответ, чем это грозит? Потерей уплаченных 550руб? Штрафом? Отказом в повторном заключении договора?
При неисполнении обязательств по договору, сторона, нарушившая обязательства платит неустойку. Это не не касается случаев расторжения договора. Никаких работ ЭСО не делала, издержек нет. 550 рублей потеряете. Отказать Вам в технологическом присоединении в ЭСО не имеют права. Это им прямо запрещено законом.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Смириться и пойти на выполнение условий СО - купить этот самый дорогой счетчик и поставить его на их опоре
Вам придётся продать свою яхту. Потратить 32 тысячи там, где достаточно потратить 2 тысячи - решение мужественное.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Кстати, поставщик уверяет, что аналогов счетчикам РиМ489 нет.
Всяк кулик своё болото хвалит. Вы не смотрели характеристики этого счётчика? Он набит функциями, которые Вам не понадобятся НИКОГДА. Вам нужен просто учёт потреблённой электроэнергии, чтобы оплачивать счета согласно показаниям прибора. Счётчики РиМ применяют в тех случаях, когда создаётся автоматизированная система коммерческого учёта (АСКУЭ). Счётчики РиМ делают в Новосибирске. Отправить прибор по почте бандеролью или посылкой стоит 16 тысяч?

Представитель производителя рассказывает Вам сказки. У каждого крупного производителя приборов учёта аналоги существуют, причём стоят примерно столько же и выполняют те же функции.

Кстати, есть приборы учёта, которые умеют удалённо передавать данные и могут быть установлены не на опоре, а в помещении, где счётчику самое место. Стоят они в 2-2,5 раза дешевле. Правда, Вам надо точно знать смогут ли деятели в ЭСО принять эти показания (требуется оборудование и ПО).

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Т.е. фраза "выбор производителя и типа счетчика осуществляется самостоятельно" излишняя.
Совсем нет. Просто деятели её написали и тут же забыли. Это же пустяк, поскольку думают, что будет так как они хотят.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Если решите побороться, то дело это нервное и долгое. Почитайте темы Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб и Подключение индивидуального жилого дома к электросети. В этих темах Вы найдёте ответы на любые вопросы, связанные с установкой прибора учёта.