Закон должен предусматривать все возможные варианты. Граница балансовой принадлежности существует во всех случаях, но устанавливаться она может в разных местах. Это зависит от многих факторов: типа объекта, фактического расположения объекта, прав собственности и т.д. Именно по этим причинам установление границы подлежит согласованию между потребителем и ЭСО. В случае подключения частных жилых домов эта граница, как правило, совпадает с точкой присоединения. При этом, подобная ситуация вовсе не означает, что прибор учёта надо выносить на опору или куда-либо ещё.
В корень зрите.Жить Вам. Если никто замерять сопротивление не будет, то можно делать как попало. Ответственности никакой, но деньги будьте любезны заплатить за непосильный труд по забиванию куска арматуры.
![]()
В Иркутске и области есть много организаций и толковых специалистов по установке заземления, которые всё сделают на совесть и произведут замеры. По завершению работ Вам выдадут исполнительную схему, паспорт контура заземления и гарантию на работы. Поищите в сети.
Вы описали конструктивную часть.
У любой конструкции есть назначение и функции. Речь об этом.
ПУЭ:
1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус.
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования, а также уравниваем потенциалов токопроводящих частей, которые могут оказаться под напряжением.
При возникновении короткого замыкания на землю в электроустановке должна сработать автоматическая защита (автоматический выключатель). Защита должна обесточить аварийный участок (линию) за нормированное время. Время срабатывания автомата установлено такое: для напряжения 220 В - 0,4 секунды, для напряжения 380 В - 0,2 секунды (ПУЭ, Таблица 1.7.1). Для того, чтобы автомат сработал, токи короткого замыкания должны быть достаточными, чтобы мгновенный расцепитель автомата отработал штатно. Обратите внимание, что все электрические величины строго нормированы: напряжение сети, напряжение прикосновения, токи срабатывания автомата, время срабатывания автомата. Есть третья основополагающая величина - сопротивление. При высоких сопротивлениях токи низкие, следовательно, во всех случаях надо добиваться снижения сопротивления. Это главная причина, по которой нормируется сопротивление заземления (сопротивление растеканию тока заземляющего устройства). Установлено значение сопротивления заземления - не более 10 Ом.
Добавлю, что в электроустановках, где применяется защитное автоматическое отключение питания, защитное заземление и система уравнивания потенциалов являются основным видом защиты.
Данное требование продиктовано безопасностью. Прохождение проводов над крышей допускается как исключение. Соответственно, во всех случаях надо выбирать такую трассу, когда провод должен быть проложен в стороне. Если такой возможности нет, то провод может проходить над крышей на такой высоте, которая исключает любое непреднамеренное повреждение изоляции или непреднамеренное касание провода человеком. Не забывайте три вещи: изоляция провода может быть поврежден или разрушена; Вы не можете знать заранее, где она повреждена; с питающего провода, идущего от опоры Вы напряжение не снимете, СИП под напряжением ВСЕГДА.
Во всех случаях данное расстояние необходимо соблюдать. Исключений нет.
Если Вы в бане будете не париться, а заниматься выплавкой алюминия, то да, промышленное сооружение и производственное здание (помещение).
Здание производственное - строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих замкнутый объем, предназначенный для размещения промышленных производств и обеспечения необходимых условий для труда людей и эксплуатации технологического оборудования
На какую перспективу? Вы за 550 рублей можете получить мощность до 15 кВт включительно. Провод СИП 4х16 может длительно пропускать токи до 100 Ампер. При трёхфазной системе электроснабжения ток в 100 Ампер соответствует мощности 65 кВт. Вы действительно алюминий выплавлять собираетесь?
Протягивайте СИП в щит ВРУ без разрывов. На медь перейдёте в щите. Стальная гильза нужна в том случае, если проход провода будет делан в сгораемых конструкциях.
Не понадёжнее, а соответствующую нормативам.
Правильно. Счётчик должен стоять в сухом помещении.