Тема: Нужно ли корректировать Договор и ТУ на ТП к электросетям (СНТ в МО)

Комбинированный просмотр

  1. #1
    punsasha
    Гость
    Сам бы никогда не подумал что п. 1.7.145 надо читать так как в посте #55

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вам же дали схему в посте #12, что Вас в ней не устраивает или непонятно?
    Честно говоря сначала много чего было непонятно))

    Исправил свою схему (с моим оборудованием) с учетом всех последних замечаний, прошу посмотреть нет ли ошибок


    Заранее спасибо Вам: Михаил_Д, Владимир, DIMA!!!
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Исправил свою схему (с моим оборудованием) с учетом всех последних замечаний, прошу посмотреть нет ли ошибок
    На схеме Вы обозначили главную заземляющую шину (ГЗШ) как РЕ + N1. Это неправильно, данная шина является шиной РЕ. ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Шина N у Вас помечена как шина N2.

    Шину L, как правило, в щитах данных сборок не устанавливают.

    Какая мощность выделена Вам? 15 кВт? Тогда на вводе должен быть установлен автоматический выключатель номиналом не более 25 А.

    Двухполюсный автоматический выключатель замените на однополюсный. В остальном схема верна.

  3. #3
    punsasha
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    На схеме Вы обозначили главную заземляющую шину (ГЗШ) как РЕ + N1. Это неправильно, данная шина является шиной РЕ. ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Шина N у Вас помечена как шина N2.
    Да, это моя самодеятельность, в посте #40 DIMA рисовал отдельную шину N, а тут мы ее как бы объединили, чтоб не нагромождать схему шинами...(В общем исправил на PE)

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Шину L, как правило, в щитах данных сборок не устанавливают.
    исправил

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Какая мощность выделена Вам? 15 кВт? Тогда на вводе должен быть установлен автоматический выключатель номиналом не более 25 А.
    Номинал автомата соответствует ТУ ( в самом первом посте они есть) выделено 6кВт, автомат 32А


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Двухполюсный автоматический выключатель замените на однополюсный
    Я уже купил двухполюсный и бокс... Если есть возможность - хотел бы использовать его

    Возможно, с учетом сказанного Михаилом в посте #55:
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ...Следовательно, в автомат могут быть заведены проводники только двух типов: фазные (L) и нулевой рабочий (N). Нулевой рабочий проводник отключать можно при условии, что одновременно будут отключены все фазные проводники линии, в которой установлен двух- или четырёхполюсный автомат.
    оставить двухполюсный в этой схеме? схему прикрепил
    Изображения

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Номинал автомата соответствует ТУ ( в самом первом посте они есть) выделено 6кВт, автомат 32А
    Да, правильно. Я писал из расчёта 380 В, а у Вас 220 В.
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Я уже купил двухполюсный и бокс... Если есть возможность - хотел бы использовать его
    Хотите использовать, используйте.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    оставить двухполюсный в этой схеме?
    Это уже на Ваше усмотрение.