baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Ввод кабеля в деревянный дом

  1. #1
    KOLSHiK
    Гость

    Ввод кабеля в деревянный дом

    Здравствуйте. Нужно подключить деревянный домик-баню к электричеству 220 В, 5 Квт. Прибор учета с автоматом установлен на столбе(неизвестно правда какой), со столба СИП-ом брошен на фасад дома. Дверь в домик с противоположной стороны. Для удобства пользования планируется вводной щит расположить внутри рядом с дверью. Возник вопрос, каким образом провести вводной провод ВВГнг с фасада до щита? Первый вариант - это по чердаку на тросу в металлической гофре с проходом через перекрытия в трубе, вариант два - в металлической гофре по фасаду здания. Соседи в данном вопросе не заморачиваются и СИП через дырку заходит в дома

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от KOLSHiK Посмотреть сообщение
    Возник вопрос, каким образом провести вводной провод ВВГнг с фасада до щита?
    Почему Вы хотите переходить с сИП на ВВГнг? Для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях требуется применять кабель с индексом нг-LS (ГОСТ 31565-2012, таблица 2).

    Цитата Сообщение от KOLSHiK Посмотреть сообщение
    Соседи в данном вопросе не заморачиваются и СИП через дырку заходит в дома
    Правильно делают. СИП необходимо прокладывать неразрывно до зажимов вводного аппарата защиты во ВРУ, только проходы через сгораемые конструкции здания требуется выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Локализационная способность. - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок. Читайте тему "Ввод в деревянный дом СИПом".

  3. #3
    KOLSHiK
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Почему Вы хотите переходить с сИП на ВВГнг?

    Правильно делают. СИП необходимо прокладывать неразрывно до зажимов вводного аппарата защиты во ВРУ.
    Электрики оставили СИП-а свободного около метра. Этого не хватит даже до щитка на фасаде. А как же пункт ПУЭ, запрещающий использование алюминия в деревянных домах?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от KOLSHiK Посмотреть сообщение
    Электрики оставили СИП-а свободного около метра. Этого не хватит даже до щитка на фасаде.
    Какие электрики? Кто им платил за такую работу? Вернитем этим электрикам данный кусок СИПа.

    Цитата Сообщение от KOLSHiK Посмотреть сообщение
    А как же пункт ПУЭ, запрещающий использование алюминия в деревянных домах?
    ПУЭ запрещает выполнять алюминиевую электропроводку, а ответвление от воздушной линии электропередач не относится к электропроводки. ПУЭ, п. 2.4.3.Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима.

    Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
    Виктор Шатров, референт Ростехнадзора

    Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
    Если требование представителя Ростехнадзора обосновывается требованием разделения сферы обслуживания, то это прямо запрещено указанием п. 7.1.23 ПУЭ 7-го изд. Если имеются другие соображения, то такое решение в принципе возможно.
    Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.
    Одновременно сообщаем, что ввод не допускается подключать непосредственно к счетчику, как это указано в вопросе.
    Перед счетчиком обязательно должен быть установлен коммутационный аппарат (см. п. 7.1.64 ПУЭ 7-го изд.), к которому и следует подключать ввод.
    Сообщаем также, что «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений» отменены приказом Минпромэнерго России № 519 от 27.11.2007 в соответствии с письмом Минюста России от 01.11.2007 № 01/11130-АБ.
    Однако отмена упомянутой Инструкции не исключает возможности и целесообразности использования её рекомендаций в части, не противоречащей действующим нормативно-техническим документам.

  5. #5
    KOLSHiK
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Какие электрики? Кто им платил за такую работу? Вернитем этим электрикам данный кусок СИПа..
    Такие, к сожалению, бывают работники у нас. А платило им садоводство. Переход на медь в моем случае неизбежен.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения