Тема: Ввод кабеля в деревянный дом

Комбинированный просмотр

  1. #1
    KOLSHiK
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Почему Вы хотите переходить с сИП на ВВГнг?

    Правильно делают. СИП необходимо прокладывать неразрывно до зажимов вводного аппарата защиты во ВРУ.
    Электрики оставили СИП-а свободного около метра. Этого не хватит даже до щитка на фасаде. А как же пункт ПУЭ, запрещающий использование алюминия в деревянных домах?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от KOLSHiK Посмотреть сообщение
    Электрики оставили СИП-а свободного около метра. Этого не хватит даже до щитка на фасаде.
    Какие электрики? Кто им платил за такую работу? Вернитем этим электрикам данный кусок СИПа.

    Цитата Сообщение от KOLSHiK Посмотреть сообщение
    А как же пункт ПУЭ, запрещающий использование алюминия в деревянных домах?
    ПУЭ запрещает выполнять алюминиевую электропроводку, а ответвление от воздушной линии электропередач не относится к электропроводки. ПУЭ, п. 2.4.3.Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима.

    Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
    Виктор Шатров, референт Ростехнадзора

    Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
    Если требование представителя Ростехнадзора обосновывается требованием разделения сферы обслуживания, то это прямо запрещено указанием п. 7.1.23 ПУЭ 7-го изд. Если имеются другие соображения, то такое решение в принципе возможно.
    Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.
    Одновременно сообщаем, что ввод не допускается подключать непосредственно к счетчику, как это указано в вопросе.
    Перед счетчиком обязательно должен быть установлен коммутационный аппарат (см. п. 7.1.64 ПУЭ 7-го изд.), к которому и следует подключать ввод.
    Сообщаем также, что «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений» отменены приказом Минпромэнерго России № 519 от 27.11.2007 в соответствии с письмом Минюста России от 01.11.2007 № 01/11130-АБ.
    Однако отмена упомянутой Инструкции не исключает возможности и целесообразности использования её рекомендаций в части, не противоречащей действующим нормативно-техническим документам.

  3. #3
    KOLSHiK
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Какие электрики? Кто им платил за такую работу? Вернитем этим электрикам данный кусок СИПа..
    Такие, к сожалению, бывают работники у нас. А платило им садоводство. Переход на медь в моем случае неизбежен.