baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Маркировка электрооборудования

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116

    Маркировка электрооборудования

    Здравствуйте. Увидел на на одном приборе такую табличку IP X5. Что это означает? Что такое IP я знаю, Но вот Х первая цифра не знаю,что это значит.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Что это означает?
    Это означает, что нет необходимости нормировать первую характеристическую цифру (защита от проникновения внешних твёрдых предметов) для данного оборудования. В таких случаях цифру заменяют на символ "Х".

    Посмотрите ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) и всё станет понятно.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это означает, что нет необходимости нормировать первую характеристическую цифру (защита от проникновения внешних твёрдых предметов) для данного оборудования. В таких случаях цифру заменяют на символ "Х".

    Посмотрите ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) и всё станет понятно.
    Спасибо,всё понял.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
    4.3 Примеры использования букв в коде IP
    С помощью следующих примеров пояснены использование и значение букв кода IP. Более подробно примеры рассмотрены в разделе 8.
    IPXX - отсутствие букв, отсутствие дополнений;
    IPX5 - опущена первая характеристическая цифра;
    IP2X - опущена вторая характеристическая цифра;
    IP20C - использована одна дополнительная буква;
    IPXXC - опущены обе характеристические цифры, использована одна дополнительная буква;
    IPX1C - опущена первая характеристическая цифра, использована одна дополнительная буква;
    IP3XD - опущена вторая характеристическая цифра, использована одна дополнительная буква;
    IP23S - использована одна вспомогательная буква;
    IP21CM - использованы одна дополнительная и одна вспомогательная буквы;
    IPX5/IPX7 - обозначение двух степеней защиты одной оболочки двойного использования: защита от действия струй и защита от временного (непродолжительного) погружения.
    5.1 Защита от доступа к опасным частям (исключено)
    В таблице 1 приведены краткое описание и определения степеней защиты от доступа к опасным частям.
    Перечисленные в таблице 1 степени защиты следует нормировать только с использованием первой характеристической цифры, а не с помощью краткого описания или определения.
    Чтобы удовлетворить условию для первой характеристической цифры, должен сохраняться достаточный промежуток между испытательным щупом и опасными частями.
    Испытания нормированы в разделе 12.
    Таблица 1 - Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой
    цифра 1] показывает уровень защиты корпуса оборудования от возможного механического воздействия предметов:

    «0» - защита от воздействия посторонних предметов полностью отсутствует;
    «1» - корпус имеет защиту от воздействия посторонних предметов диаметром от 50 мм, от касаний тыльной стороны руки;
    «2» - защита от воздействия посторонних предметов диаметром 12,5 мм и более, в том числе от касаний корпуса оборудования пальцами;
    «3» - защита от воздействия посторонних предметов диаметром 2,5 мм и выше, а также проводников, ручного слесарного инструмента;
    «4» - защита от предметов диаметров 1 мм и выше – проводники, гайки, болты;
    «5» - полная защита от посторонних предметов, не зависимо от размера, частичная защита от пыли (возможно попадание некоторого количества пыли внутрь корпуса, не влияющее на работу оборудования, которое находится внутри электрического щитка);
    «6» - полная защита от всевозможных предметов, абсолютная пыленепроницаемость.

    5.2 Защита от внешних твердых предметов
    В таблице 2 приведены краткое описание и определения степеней защиты оболочек от проникновения в них внешних твердых предметов, в том числе пыли.
    Перечисленные в таблице 2 степени защиты следует нормировать только с использованием первой характеристической цифры, а не с помощью краткого описания или определения.
    Защита от попадания внешних твердых предметов предполагает, что щупы-предметы, указанные в таблице 2 до цифры 2 включительно, не проникают в оболочку полностью. Это означает, что наибольший диаметр сферы не должен проходить через отверстие в оболочке. Щупы-предметы, которые соответствуют цифрам 3 и 4, не должны проникать в оболочку.
    Пылезащищенные оболочки, соответствующие цифре 5, могут пропускать при определенных условиях ограниченное количество пыли. Пыленепроницаемые оболочки, соответствующие цифре 6, не должны допускать проникновения какой-либо пыли.
    Примечание - Оболочки, отнесенные к первой характеристической цифре от 1 до 4, обеспечивают защиту от проникновения внешних твердых предметов правильной или неправильной формы, если какой-либо из трех взаимно перпендикулярных размеров предмета превышает соответствующее значение, указанное в графе "Степень защиты. Определение" таблицы 2.
    Испытания нормированы в разделе 13.
    Таблица 2 - Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой
    [цифра 2] показывает степень защиты корпуса оборудования от негативного влияния влаги:

    «0» - защита от негативного воздействия влаги полностью отсутствует;
    «1» - корпус имеет защиту от конденсата, капель дождя, падающих строго вертикально;
    «2» - защита корпуса от капель, падающих вертикально или под углом до 15 гр.;
    «3» - защита корпуса от дождя или капель, падающих вертикально или под углом до 60 гр.;
    «4» - защита корпуса от брызг воды произвольного направления;
    «5» - защита от непродолжительного воздействия струи воды произвольного направления;
    «6» - защита корпуса от продолжительного воздействия мощного потока воды произвольного направления, от морских волн;
    «7» - защита от попадания влаги внутрь корпуса оборудования при кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м. При этом возможно попадание незначительного количества воды внутрь корпуса, которое не оказывает негативного влияния на работу оборудования;
    «8» - защита от затекания воды внутрь корпуса оборудования при погружении его на заданную глубину в течение заданного промежутка времени (глубина и время погружения задается индивидуально заказчиком). Корпус оборудования в данном случае имеет абсолютную водонепроницаемость.

    Степень защиты корпуса (оболочки) от воздействия того или иного негативного фактора ставится на основании проведения испытания готового изделия (элемента оборудования) на соответствие степени защиты. Ниже приведены таблицы с расшифровкой степеней защиты, способов испытания и наглядных схем, по которым проводится испытание.

    Помимо двух цифр, в маркировке степени защиты может встречаться две буквы. Первая буква после цифр называется дополнительной, она указывает уровень защиты человека от доступа к опасным частям, в том числе и от поражения электрическим томом.

    Защита человека при касании оборудования:

    «A» - тыльной стороной руки;
    «B» - пальцами рук;
    «C» - ручным слесарным инструментом;
    «D» - единичными проводниками.

    Дополнительная буква в маркировке IP отличается от значений первой цифры тем, что буква показывает степень защиты человека от негативного воздействия элементов оборудования, электрического тока, а цифра наоборот – степень защиты корпуса от негативного воздействия человека или предметов.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения