Тема: Какое должно быть сечение вводного кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Наталья Каток
    Гость

    Какое должно быть сечение вводного кабеля?

    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, каково минимальное сечение алюминиевого водного кабеля для нежилого помещения. Требуемая мощность - 7 кВт, кабель будет проложен в земле. Заземление будет организованно дополнительно на вводном щите. НУ и по типу кабеля, обязательно брать негорючий, малодымный кабель? Рою нормативку, голова кругом... Нашла, что алюминий менее 16 кв. не подходит.

    (ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Наталья Каток Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, каково минимальное сечение алюминиевого водного кабеля для нежилого помещения. Требуемая мощность - 7 кВт, кабель будет проложен в земле.
    Должно быть не менее 16 мм2 по алюминию.

    Цитата Сообщение от Наталья Каток Посмотреть сообщение
    НУ и по типу кабеля, обязательно брать негорючий, малодымный кабель?
    На вводной кабель эти требования не распространяются, достаточно будет проложить кабелем АВБШв 4х16.

    Цитата Сообщение от Наталья Каток Посмотреть сообщение
    Рою нормативку, голова кругом... Нашла, что алюминий менее 16 кв. не подходит.
    Да, Вы правы, не подходит, так как PEN-проводник не может быть сечением менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).