Должно быть не менее 16 мм2 по алюминию.
На вводной кабель эти требования не распространяются, достаточно будет проложить кабелем АВБШв 4х16.
Да, Вы правы, не подходит, так как PEN-проводник не может быть сечением менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).