Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
допускается ли место соединения кабеля с наконечником обматывать изолентой :? Или обязательно термоусадка ?
Изолента не способна обеспечить равноценную изоляцию жил целых мест проводов и кабелей, следовательно такой способ изолирования проводников не соответствует требованиям ПУЭ, п. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
и что делать с этим концом ? опять тупо обматываем изолентой ? Или обязательны наконечники(калпочки ) ?
Я обычно устнавливаю на концы проводов зажимы типо "ВАГО".