baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Обязательна ли термоусадка?

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Обязательна ли термоусадка?

    Всем добрый день! Вопрос : Подключение силовых кабелей в щитовой ,сажаются наконечники на кабель ,допускается ли место соединения кабеля с наконечником обматывать изолентой :? Или обязательно термоусадка ? (я лично за термоусадку,но можно ли найти ,на что ссылаться в данном случае :?)
    И второй вопрос : жилой дом ,этажные щитки ,УЭРВ, по ним идут кабеля питания квартир ,освещения и тд . На последнем этаже на кабель сажаются распаячные муфты ,и вот от муфты чуть дальше остается кусок , и что делать с этим концом ? опять тупо обматываем изолентой ? Или обязательны наконечники(калпочки ) ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    допускается ли место соединения кабеля с наконечником обматывать изолентой :? Или обязательно термоусадка ?
    Изолента не способна обеспечить равноценную изоляцию жил целых мест проводов и кабелей, следовательно такой способ изолирования проводников не соответствует требованиям ПУЭ, п. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    и что делать с этим концом ? опять тупо обматываем изолентой ? Или обязательны наконечники(калпочки ) ?
    Я обычно устнавливаю на концы проводов зажимы типо "ВАГО".

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    термоусадка должна на наконечник немного заходить или оставлять исключительно на кабеле ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Термоусаживаемая трубка должна быть надета на хвостовик наконечника по всей его длине. Со стороны проводника трубка должна иметь длину 3-4 см.

    Перед установкой термоуадки наконечник и проводник должны быть очищены. Если на хвостовике наконечника после обжима образовался облой, то он должен быть удалён и заусенцы зачищены.


прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения