baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 12 из 96 ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 956

Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #111
    DIMA
    Гость
    Михаил_Д, В Сланцевые глину модульку забить не возможно,я смог в одном месте забить два штыря дальше все стоит как вкопанное даже если применить отбойник с большой энергией удара то просто разобьет муфты.

  2. #112
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    DIMA, согласен. Это очень плотная глина и существует риск, что заземлитель упрётся в пласт. Соответственно, и решение должно быть с учётом такого обстоятельства. Всё зависит от того, что в действительности представляет из себя этот грунт. Пока есть только предположение, что это именно сланцевая глина.

  3. #113
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что будете делать, если не найдёте?
    Думаю, обращусь к тому, кто покажется более грамотным и опытным. Ну и кто делает замер сопротивления и выдает паспорт на заземление.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Я попробую задать Вам вопросы, Ваша задача на них ответить (по возможности).
    Устанавливали септик и фильтрующий колодец, состоящий из трех больших колец и одного малого. Плюс убирали пласт грунта с поверхности - чтобы выровнять площадку. Глубина ямы получилась около 4,5 метра. Копали экскаватором. Все соседи называют грунт, находящийся на этой глубине, плитняком/скальником. Мол, важно при установке фильтрующего колодца дорыть до этого грунта - тогда жидкость будет свободно уходить в глубину. Дорыли, видимо, до верхнего слоя этой породы - я не видел ее в массовом количестве. Трогал руками. Некоторые камешки действительно твердые, как настоящие камни, некоторые все же ломаются руками. Но по ощущениям - отвердевшие песочники. То, что они рассыпаются со временем - знаю из уст местного жителя, сам не видел. Размер их небольшой, в ладони умещаются почти все. Цвет песочный. В яме прослеживался черный слой. Руководитель раскопок объяснил, что это слои угля... На глубине 2,5 - 3 метра методом ГНБ проведи водопроводную трубу. Жалоб на непроходимость грунта не поступило. Хотя, перед началом работ опасались - в нескольких местах на поверхности лежат натуральные камни-валуны большого размера, неподъемные. Боялись упереться в такой камень, но повезло. Есть несколько фотографий. Может, они внесут ясность.

  4. #114
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Все соседи называют грунт, находящийся на этой глубине, плитняком/скальником.
    Это не плитняк, не скальник и не сланцевая глина. Верхний слой - суглинок. Ниже (чёрного цвета) не уголь, который там никак не может образоваться, а, скорее всего, тонкий слой ила или болотных отложений с органикой, которые формировались очень недолго и потому пласт имеет маленькую мощность (толщину). Ещё один вариант - глина, перемешанная с золой - след древнего и мощного лесного пожара, который случился в Ваших местах несколько тысяч лет назад. Ниже слой делювиальных отложений. Обратите внимание, что слоистой структуры нет, а размер обломков породы слабо, но отсортирован: крупные ниже, мелкие выше. Обломки имеют неокатанную форму (угловатые). Образовались эти обломки в результате выветривания и разрушения коренных пород. Обломки переносились дождевыми потоками, талыми водами и т.д. Ангара и Иркут тоже потрудились. Иркутск расположен аккурат в пределах предсаянской впадины (геологическая структура), в которой и накапливался этот обломочный материал. Такие отложения широко распространены там, где есть возвышенности, горы. Ещё ниже снова суглинки или глины. Что там глубже - неизвестно, но, скорее всего, всё тоже.

    Слой, который содержит твёрдые обломки, непрочный, поскольку обломки не сцементированы и экскаватором расковырять его несложно. Для агрегата горизонтально наклонного бурения он тоже не представляет никакой сложности. Электрод запросто может упереться в какой-нибудь булыжник. Забивать надо будет очень осторожно и иметь запас электродов, имея в виду вариант многоэлектродного контура.

  5. #115
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Михаил, вы прямо ходячая энциклопедия. Такое впечатление, что нет таких вопросов, на которые вы бы не могли ответить...
    Вложение 1240
    Сегодня побывал на участке. Рассмотрел камни, которые в конце лета были подняты со дна котлована под септик. Тогда они казались твердыми. Сейчас они все потрескались и легко разламываются на мелкие кусочки... Но и настоящие камни на участке имеются.
    Если модульное заземление не монтируется в одну точку, оно для меня теряет привлекательность по сравнению с оцинкованной классикой. Но гарантии, что войдет сразу в одном месте, никто дать не сможет, тут ничего не поделать.

  6. #116
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Инженерно-геологические изыскания при строительстве обязательны, перед строительством объектов энергетики обязательны, перед монтажом электротехнических устройств (например, контуров заземления), как минимум, желательны, а в сложных условиях обязательны. Такие работы проводят с целью определения характеристик грунтов для расчётов фундаментов и т.д. Для монтажа контуров заземления производят работы по определению удельных сопротивлений грунтов. В тех случаях, когда такие работы не проводят, необходимо определить тип грунтов в месте установки контура, в таком случае расчёты будут основаны на справочных данных. Так что, считайте, что нахватался у геологов. По результатам таких работ определяют тип и конфигурацию контура заземления, а в расчётах применяют не табличные и справочные данные, а реальные, которые получены путём замеров в конкретном месте. Это самый точный и надёжный способ не промахнуться с конечной величиной сопротивления заземляющего контура.

    Вы таких работ не делали и не планируете. Следовательно:

    1. Предварительный расчёт по справочным данным.
    2. Контроль величины сопротивления заземления при выполнении монтажа. В этом случае надо иметь запас штырей и быть готовым к изменению конфигурации контура. Значит, надо правильно спланировать место монтажа.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    гарантии, что войдет сразу в одном месте, никто дать не сможет, тут ничего не поделать.
    Правильно. Сделайте оценочный расчёт, методика вот здесь находится. Вы сможете понять в первом приближении сколько материала Вам потребуется при различных вариантах и конфигурации контура заземления. Советую Вам в расчётах использовать значения удельного сопротивления суглинков с низким влагонасыщением (5%) - 140 Ом метр и средним влагонасыщением (15%) - 65-70 Ом метр. Климатическая зона у Вас - I.

  7. #117
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сделайте оценочный расчёт
    Ну, что-то не радужные цифры...
    Модульно-штыревое при установке готового 6-метрового комплекта дает результат 18-36 Ом, в зависимости от влагонасыщения суглинка. Стальная классика требует от 7 до 15 штырей.

  8. #118
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Примерно так. В этих расчётах некоторые моменты не отражены, но существенной разницы не будет.

    Думаю, что удельное сопротивление грунта всё же меньше 100 Ом метр. В окрестностях колодцы есть? Вода от поверхности далеко?

    Выясните, как было сделано армирование фундамента. Кажется, Вы писали, что арматура есть. Её надо обязательно использовать в качестве заземлителя.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Модульно-штыревое при установке готового 6-метрового комплекта дает результат 18-36 Ом
    6 метров мало, метров 15 должно быть при сопротивлении грунтов 70 Ом метр.

  9. #119
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В окрестностях колодцы есть? Вода от поверхности далеко?
    В ДНТ круглогодичный водопровод, колодцы не роют. Колодец с водопроводными трубами где-то 2,5 метра. Воды нет. Но влажно. В километре от дома бежит ключ, есть небольшая речушка. Да, фундамент монолитный, армированный. Кое-где арматура торчит. Думаю, к ней можно привариться. Только как тогда монтировать заземление? Как отдельные контуры? Контур классики плюс контур армирования, от каждого провод к ГЗШ?

    Готовые комплекты для частного дома делают по 6 метров. Они в хороших то грунтах выдают требуемое сопротивление? Даже если брать два, все равно мало будет...
    Кстати, энергетики обязуются повторное заземление на опоре сделать. Если по уму, они должны его делать с защитным покрытием (по ГОСТ), модульно-штыревое отпадает из-за цены. А как они будут достигать требуемого сопротивления? Не будут же 7 штырей монтировать. Мне почему-то кажется, что все будет тяп-ляп. Пруток из черного металла забьют в землю у опоры и все.

  10. #120
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Пруток из черного металла забьют в землю у опоры и все.
    Так и есть.
    Небольшой пример из практики, три уголка 50*50 2м треугольник,сопр.5.7ом ,не по далеку модулька 6м стандарт, 32ом.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения