Станислав, спасибо за ответ.
- Глубину уже знаю, делал контур для временного подключения, уровень грунтовых вод - 3 м. Заглубляли черные пруты диам. 25 мм. на 4 м. Измерение дало 3.5 ом.
Трубы нерж тоже буду заглублять на 4 м.
- Добивать буду не труб-У, а еще дополнительные труб-Ы, и подваривать их к уже измеренному контуру, и так до тех пор, пока контур не будет в норме.
- трубы "забиваю", ... не поверите, ... экскаватором. Заточил торцы болгаркой, вкопал их на 30 см. Экскаватор поднимает ковш, и нежно "входит" трубу (или что угодно) по самые некуда. Экскаваторщик не вспотел. Вспотел я, бегая за литрой.
...С Вас магарыч за ноу -хау...
- выбор я делал - не трубы или уголок, а по материалу, черная сталь или нержа именно по причине долговечности, ржавейка под полом когда-то да сгниет, и контура не станет - что тогда, демонтаж пола???
А нержа будет стоять, и радовать проверяющих иснпекторов (а потом и их сыновей - трудовые династии, однако...) постоянными 3-мя омами.
А какая причина недоверия к трубам у Вас лично, тем более что уголок (черный) 4х40 Вы одобряете?
И что Вы теперь можете сказать по поводу такой старой дедовской системы?
Спасибо.