Тема: Обоснование установки противопожарного УЗО.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Gorov Посмотреть сообщение
    Для чего требуется устанавливать ещё одно УЗО, если и так все линии потребителей уже защищены УЗО?
    В ПУЭ рекомендуется установка противопожарного, но не требуется. Это обусловлено тем, что не у каждого потребителя установлены устройства защитного отключения на групповые линии. Вот и предлагают установку на вводе в этажных щитах УЗО с током срабатывания от 100 мА до 300 мА. Подрядные организации, которые обслуживают внутренние электросети, заинтересованы в увеличении объемов работ, так как это дополнительные деньги и увеличение сметной стоимости. Чиновники тоже заинтересованы в раздутии сметной стоимости, так как получают откаты в процентном соотношении от сметы.
    Лично я никогда не устанавливаю пожарное УЗО на вводе, так как считаю это бессмысленным делом, излишняя растрата денег.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

  2. #2
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ...
    Лично я никогда не устанавливаю пожарное УЗО на вводе, так как считаю это бессмысленным делом, излишняя растрата денег.
    ... .
    Согласен.
    Я думаю, что УЗО в голове щита - неверное решение.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Я думаю, что УЗО в голове щита - неверное решение
    alex3530, Вы очень дипломатично отзываетесь о глупой затее с установкой во главе щита противопожарного УЗО.

  4. #4
    Gorov
    Гость
    Сбасибо всем за ваши ответы.
    На второй вопрос получил от Григория исчерпывающий ответ. Вопрос снимается.
    .
    По первому вопросу есть ещё у меня сомнения. Не укладывается в голове, что установка УЗО - это ещё один относительно честный способ заработать на владельце помещения.
    В книге "УЗО. Теория и практика" господин Монаков указывает на успешный опыт Франции по применению УЗО с задержкой срабатывания. Т. е. применялись именно противопожарные УЗО. Выходит польза есть?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Gorov Посмотреть сообщение
    В книге "УЗО. Теория и практика" господин Монаков указывает на успешный опыт Франции
    У меня есть эта книга и я её читал, но не помню, чтобы в ней говорилось об обязательности или необходимости установки противопожарного УЗО на вводе. Если хотите сослаться на источник, то процитируйте выдержку в теме, чтобы все могли оценить Ваши утверждения, а не только те кто читал эту книгу.