baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Требования к помещениям электрощитовых?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Это факт необходимо объяснить инспекторам. Фокус весь в том, что заключения пожарных не отменяют действующих требований НТД. Надо писать официальный запрос в ростехнадзор, чтобы выдали своё заключение по поводу АКБ.
    По поводу АКБ вопрос урегулирован. От комиссии замечаний нет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    По поводу АКБ вопрос урегулирован. От комиссии замечаний нет.
    Тогда не должно быть претензий по поводу пыли на платах силовых модулей ИБП, это не в их компетенции. Они могут давать советы в качестве рекомендаций, не более.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения