Тема: Требования к помещениям электрощитовых?

  1. #11
    DIMA
    Гость
    Григорий, Складывается впечатление что комиссия этого не знает и упустила этот момент.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Складывается впечатление что комиссия этого не знает и упустила этот момент
    Я уже ничему не удивляюсь.

  3. #13
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Рассмотрите вот это требование ПУЭ, п. 4.4.40.
    В отношение АКБ, которые применены у нас в ГРЩ, это требование не применяется. Есть заключение пожарных.

  4. #14
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Я помню что для АКБ всегда требовали отдельных помещений.
    Возможно к гелевым не относится,не знаю.
    Не относится. В этом плане гораздо проще.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    В отношение АКБ, которые применены у нас в ГРЩ, это требование не применяется. Есть заключение пожарных.
    Это факт необходимо объяснить инспекторам. Фокус весь в том, что заключения пожарных не отменяют действующих требований НТД. Надо писать официальный запрос в ростехнадзор, чтобы выдали своё заключение по поводу АКБ.

  6. #16
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Это факт необходимо объяснить инспекторам. Фокус весь в том, что заключения пожарных не отменяют действующих требований НТД. Надо писать официальный запрос в ростехнадзор, чтобы выдали своё заключение по поводу АКБ.
    По поводу АКБ вопрос урегулирован. От комиссии замечаний нет.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    По поводу АКБ вопрос урегулирован. От комиссии замечаний нет.
    Тогда не должно быть претензий по поводу пыли на платах силовых модулей ИБП, это не в их компетенции. Они могут давать советы в качестве рекомендаций, не более.