Не ошибаетесь.
Ваше СНТ по адресу 021041?
Линии жёлтого цвета - это границы охранной зоны той самой ВЛ.
Теперь смотрите, что написано в справке: ограничения устанавливаются согласно требованиям постановления Правительства №160. На основании данного постановления для воздушных линий всех номинальных классов напряжения устанавливается охранная зона. В приложении к постановлению №190 указано:
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
для проектного номинального класса напряжения ВЛ от 1 до 20 кВ устанавливается охранная зона шириной 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
Посмотрите на кадастровой карте, где находится Ваш участок и как по отношению к нему расположена ВЛ. Ширина охранной зоны 20 метров. Если ВЛ проходит над участком или перекрывает его полностью или частично своей охранной зоной, то обременение должно быть. В документах о собственности у Вас обременение, скорее всего, не указано.