Цитата Сообщение от recht Посмотреть сообщение
Каким образом добиться, того, чтобы при КЗ не выбивало АВ который в ТП, а только те что в доме.
В ТП надо установить автоматический выключатель типа D63, или в доме установить автоматический выключатель типа В50, а лучше всего в ТП - D63, а в доме - В50.


Цитата Сообщение от recht Посмотреть сообщение
Энергетик мне посоветовал приобрести за свой счет 1 полюсной АВ D63
Правильно сказал энергетик, чтобы не занижать номинал автоматического выключателя в доме, надо соблюсти селективность при помощи типов автоматов.