Мой дом находится в СНТ. Недавно мне выделили 1 фазу и 10 кВТ мощности. В ТП установили счетчик, 1 полюсной АВ С63А IEK, далее СИП 16*2 завели в дом кабель и запитали 2 полюсной АВ С50, на группу розеток АВ пока не приобрел. Временно подключили розетку и провод от освещения в комнате. Включили АВ С50, произошло КЗ, как выяснилось позже, из-за древней розетки, которая коротнула. В итоге: Отключился АВ С50 в доме и С63 в ТП. Энергетика дачного ждали 2 суток. В связи с этим у меня вопрос: Каким образом добиться, того, чтобы при КЗ не выбивало АВ который в ТП, а только те что в доме. Включить АВ в ТП снова не имеем возможности, так как ТП закрыт семью замками) Энергетик мне посоветовал приобрести за свой счет 1 полюсной АВ D63. Я озадачился этим, полез в интернет, выяснил что есть АВ Д категории где Отключающая способность 4,5 кА, 10кА и 15кА и тут я уже засыпался, так как не часто сталкиваюсь с этими АВ) Помогите советом.



Ответить с цитированием

